TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
    TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68. Když se objeví prostředí kde hrozí vlhko, déšť, různé venkovní vlivy nebo dokonce hrozící vandalství. V dostupných provedeních: vidlice, spojka, vestavná zásuvka, nástěnná zásuvka, nástěnná zásuvka šikmá. Vodotěsné provedení, krytí IP68, přírubové, vysoká bezpečnost, mechanický kryt, dětská pojistka. Nebo něco ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
   

Milan Hudec

Průměrný vandal z toho bez problému urve víčko a "podpálí" zapalovačem (dance)

Vladimír Štemberg

Dětská pojistka je ďáblův vynález. Často je problém do zásuvky, vybavené tímto nesmyslem, zasunout vidlici. Když jsem byl malý, žádné dětské pojistky ani chrániče neexistovaly a ani mě nenapadlo do zásuvky strkat hřebík nebo něco jiného. Táta mě poučil a nabídl mi, že si to mohu vyzkoušet, ale hrozně to bolí. Pochopitelně jsem nechtěl, pamatoval jsem si to a nic do zásuvky nestrkal. Jak to bolí jsem poznal až jako elektrikář.
O odolnosti vyobrazené zásuvky proti neúmyslnému poškození nebo vandalům bych si dovolil pochybovat. Krásné modré víčko na proužku plastu je pro vandala vítaný suvenýr a celou zásuvku umístěnou na zdi lze snadno poškodit např. při parkování nebo úmyslně ukopnout. Kdysi se zásuvky, umístěné venku, dávaly do dřevěné krabičky a zapouštěly hluboko pod omítku. Zapuštění bývalo tak hluboké, že ze zdi nekoukala ani vidlice, zasunutá v zásuvce. Zásuvka neměla žádné víčko, které by se dalo urvat, zapuštění v omítce ji chránilo, aby do ní nepršelo a ukopnout ani ulomit se nedala. Vím, že by dnes takto žádný elektrikář zásuvku nenamontoval a žádný revizák by to neschválil, ale něco do sebe to mělo.

Jan Franěk

Quote from: Vladimír Štemberg on 21.01.2018, 10:47
Zásuvka neměla žádné víčko, které by se dalo urvat, zapuštění v omítce ji chránilo, aby do ní nepršelo a ukopnout ani ulomit se nedala.


To se pletete. Tyto zásuvky měly víčka s pérkem. U bakelitových byla často ulomená, ale u těch z hliníku to celkem dlouho vydrželo. Pokud jste potkal tyto zásuvky bez víček, šlo jistě o nevhodné použití "vnitřních" zásuvek a s velkou pravděpodobností se jedná o pozdější neodbornou výměnu.

Jinak souhlasím s tím že utopení zásuvek do výklenku tak, aby to bylo dobře mechanicky chráněné, mělo svůj praktický význam a jistě mnohokrát oceněný.

Nesouhlasím s tím že modrej kousek plastu je výtaným suvenýrem. Vandal je prostě vandal a nezastaví ho nic, ani ten výklenek. Z praxe známe mnoho takových případů, kdy ho nezastaví ani výloha, dveře, vrata a podobně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Proč by revizák neměl schválit zapuštěnou zásuvku?

Pavel Horský

Quote from: Vladimír Štemberg on 21.01.2018, 10:47
Zásuvka neměla žádné víčko, které by se dalo urvat, zapuštění v omítce ji chránilo, aby do ní nepršelo a ukopnout ani ulomit se nedala.


Můžete sem šoupnout fotografii nebo dokaz na zásuvku ve vyšším krytí IP, která by neměla z výroby víčko?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 21.01.2018, 21:19
Proč by revizák neměl schválit zapuštěnou zásuvku?

Protože jsou mezi kutily borci, kteří mají jen jeden cíl - levně to zachránit aby to fungovalo.
Takže do dřevěné "škatulky" dokážou místo původní zásuvky s víčkem nacpat třeba tohle a je jim jedno jaké to má krytí, že to asi nepatří na lehce hořlavý podklad...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jé ty už jsem dlouho neviděl.
Poznámka nenormativní.
Dokáži si představit že prkénko od této keramičky chytne později nežli od  běžné dnešní zásuvky v krabičce na hořlavé podklady.

Václav Třetí

Nástěnné zásuvky se strojkem 5020, to je pohádka mládí.

To byla kvalita, která se běžně montovala do méně důležitých místností ještě v 50. a 60. létech místo zásuvky v zapuštěné krabičce na soustruženou podložku z tvrdého dřeva a nepamatuji, že by to bylo někdy příčinou požáru.

Stejný strojek býval v zásuvkách pod omítku i ve vodotěsném provedení.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Tak ono rozehřát porcelán tak aby se od něho vznítilo dřevo .......

Václav Třetí



  On se ani neohříval, kontakty byly z kvalitního materiálu, nebylo tolik spotřebičů s velkým příkonem a nepoužívalo se tolik nekvalitních flexošňůr.

Většina dnešních zásuvek vyhoří od špatně vyrobených flexošňůr, jejichž vidlice jsou špatně nakontaktované a nelze je zkontrolovat.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec