Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?

Started by Ondra Kapl, 29.01.2018, 18:43

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 30.01.2018, 19:28
To strašně moc záleží na stavbě, sítích, okolí,... jaký potenciál jaké "vzdálené země" se tam objeví proti okamžité špičkové hodnotě napětí na nějaké části hromosvodové soustavy

Ono zejména stavební odpor objektu se zemí musí být větší nežli odpor mezi jímačem a tou "samou" zemí.
Dodržení tohoto základního pravidla je rozhodující.

Maroš Klein

Quote from: Milan Hudec on 30.01.2018, 23:18
Ono zejména stavební odpor objektu se zemí musí být větší nežli odpor mezi jímačem a tou "samou" zemí.

Odpor mokrej, od stravy ,,slanej" podlahy v kuchyni mi v minulosti vydal numerá hodné zamyslenia, aj keď šlo iba o recesiu.
Rozpojiť počas búrky zvody na mokrom dome s dobrým základovým zemničom ma síce ešte nenapadlo, ale pri mnohoročnom pôsobení a zložení dnešných zrážok s vytvorením rôznych usadeninových ciest, by mohol byť celkový odpor stavby za najnepriaznivejších okolností hádam aj celkom interesantný.
Pri zanesených a nekontrolovaných spojoch  zberacieho vedenia o to viac. :)

Treba to brať iba ako teoretizovanie v oblasti nevyspytateľnosti blesku. ;)

Milan Hudec

Kdepak, jinak řečeno "doporučuji soustavu typu B".

Maroš Klein

"B" základový, či obvodový, vplyv zapustených odkvapových zvodov na ,,stavebný" odpor objektu, konštrukcia strechy, skeletu, horný bod merania, vývoj odporov v časových horizontoch meraní...?