• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je mozne pouzit zemnic z nerezu?

Started by Petr Koder, 23.06.2006, 11:50

previous topic - next topic

Petr Koder

Do vykopu ktery vznikl pri odizolovani spodni stavby bych rad polozil zemnic. Mam vsak obavu o zivotnost klasickeho pasku FeZn. Hlavni obava je z elektrochemicke koroze zemnice (rychla koroze hlavne vrstvy Zn) v dusledku instalace "elektrickeho vysusovani zdiva" a chemicke agresivity prostredi. Je mozne (ucelne) pouzit nerezovy zemnič (tj pasek 30x4)?


Jan Hájek

Samozřejmě, nerez má vhodu delší životnosti a v poslední době cenový rozdíl, díky vzrůstu cen klasické oceli není zas tak závratný. Zde naleznete základní údaje: http://www.dehn.cz/cz/pages/hromosvody/pdf/K01_vodice.pdf">http://www.dehn.cz/cz/pages/hromosvody/pdf/K01_vodice.pdf


Do země je třeba použít ocel v kvalitě V4A. Pozor! V2A je určena pouze pro umístění nad povrchem. Například jímací soustavu (hlavně Vel. Británie a její bývalé kolonie )

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fojtík Jaroslav

21.12.2006, 01:44 #2 Last Edit: 14.05.2009, 12:45 by Miroslav Minařík
Jenom bych poznamenal problem elektrochemicke koroze. Zemnic je potreba udelat z materialu s takovym potencialem, aby se sam rozpadl jako prvni.

Vlhka zem se chova jako elektrolyt. A mezi 2 ruznymi kovy vznika potencial.
Obecne plati, ze material s nizsim potencialem se rozpada jako prvni.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Reduction-potentials2.PNG

V ocelich se nevyznam, ale je otazka jestli ocel urcena pro ulozeni do zeme
je take dobra pro zemnic.

Jinak zemnic bude fungovat pekne, ale znicite treba kovove trubky v zemi.
Nebo si znicite armovani betonove vyztuze zakladu domu.

Proto se treba do bojleru instaluje horcikova elektroda - je tam situace obdobna.