Lze ještě používat k revizím Revex 51?

Started by Pavel Dolejš, 11.02.2018, 18:23

previous topic - next topic

Pavel Dolejš

11.02.2018, 18:23 Last Edit: 11.02.2018, 18:30 by Miroslav Minařík


Je možno v dnešní době ještě používat skoro historický REVEX 51 (kalibrovaný) k plnohodnotným revizím spotřebičů a nářadí dle 331610 ed.2?

Milan Hudec

Normy kterým musí měřák vyhovovat jsou uvdeny v 1600

Jan Bocek

Proč ne?

Na začátku Návodu k Revex 51 je uvedeno k čemu slouží a jaké parametry lze měřit.
Nenašel jsem tam nic "historického" a hlavně nic z toho, co mi znesnadní při revizi něco měřit.
Pokud nebudete používat čtečku čárových kódu a nebudete měření automatizovat s propojením s PC a automatickým tiskem protokolů, tak s ním bohatě vystačíte.
Pokud bude nutno měřit přechodový odpor proudem 10 A, použijete jinou metodu.
Pokud ale budete měsíčně revidovat 1000 spotřebičů tak si pořídíte Revex Profi II.

Při nákupu moderního měřáku, pokud mne jeho funkce osloví, tak uvažuji za jak dlouho se ten přístroj zaplatí. Před mnoha léty jsem dostal první zakázku na revizi spotřebičů a koupil jsem starší Revex 51. Když přišly revize velkých admin úřadů, kde jsou tisíce spotřebičů a musí to dělat 2-3 lidé, koupili jsme několik Revex Plus. Nákup měřících přístrojů je podmíněn ...je jenom prostředkem a ne cílem. K cíli se dá dojít různými cestami a měřícími metodami.
Norma vám předepisuje co máte měřit, ale ne jakým měřícím přístrojem. Platí to, co zde napsal stručně kolega Milan Hudec  (norm)

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Zdeněk Mazač

Quote from: Jan Bocek on 12.02.2018, 00:24

Norma vám předepisuje co máte měřit, ale ne jakým měřícím přístrojem.




Tady bych oponoval, norma říká, jaké parametry má mít měřící přístroj používaný k revizím.
A tady se ptá evidentně laik když v dotazu uvádí již dlouho neplatnou normu.

Jan Bocek

Quote from: Zdeněk Mazač on 12.02.2018, 07:19
Tady bych oponoval, norma říká, jaké parametry má mít měřící přístroj používaný k revizím.
A tady se ptá evidentně laik když v dotazu uvádí již dlouho neplatnou normu.


Zdeňku, máš pravdu v tom, že ten, kdo chce provádět revize spotřebičů, se takto ptát nebude. Na druhé straně jsem přehlédl, že uvádí dávno neplatnou a ještě zkomolenou normu  1610 ed. 2. Všiml se toho ale Milan a také ty. Já již mám provozní slepotu....

Kdo chce provádět revize elektrických spotřebičů, musí se vyškolit a norma ČSN 33 1600  se mu stane normou živitelkou. Pak je otázkou jaké spotřebiče reviduje a jaké měřící metody musí používat. Z toho se pak generuje potřeba určitého měřícího přístroje. Před mnoha léty jsem také používal PU 130 a až za velmi dlouhou dobu jsem koupil Profi Test a Metrel. A na spotřebiče Revex Profi II. Ale to jsem již revize nedělal příležitostně.

Šlo by diskutovat i na téma co to je plnohodnotná revize. Neznám pojem neplnohodnotné revize spotřebičů.....Revex 51 je určitě lepší než ZO 01. Umí kromě isolačního odporu a přechodového odporu měřit i unikající proudy. Jenže taky nepoužívám Vadasku, která neumí pískat.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

petrlatal

K plnohodnotným revizím dle normy 33 1610 ed. 2, Revex 51 zcela jistě používat nelze. Ale podle normy 33 1600 ed. 2 se dá zcela jistě používat.  :)

Zdeněk Mazač

Quote from: petrlatal on 13.02.2018, 13:59
K plnohodnotným revizím dle normy 33 1610 ed. 2, Revex 51 zcela jistě používat nelze. Ale podle normy 33 1600 ed. 2 se dá zcela jistě používat.  :)


Ale ani jedna uvedená ČSN neurčuje jaký přístroj lze použít, stará i nová platná ČSN pouze říká, co měřit, kdy měřit......ale nic o tom, co musí měřící přístroj splňovat.
Je možné pouze používat měřící zařízení, která vyhovují požadavkům ČSN EN 61010-1 a ČSN EN 61557-1

František Šohajda

Pro doplnění!
ČSN 33 1610 platila snad jen v pravěku!   ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 13.02.2018, 19:12
Pro doplnění!
ČSN 33 1610 platila snad jen v pravěku!   ;D ;D


Rok 2010 bych do pravěku asi nepočítal. Edici 2 ovšem neměla nikdy.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B