Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?

Started by Tomáš Žabka, 09.02.2017, 11:28

previous topic - next topic

Tomáš Žabka

Dnes mi přišla od Eonu tato odpověd: (nevím co si o tom mám myslet a jestli bych na to měl reagovat)


,
pokud se jedná o měření na napěťové hladině nn, typ měření ,,C", tak EON Distribuce žádné výstupy z elektroměru zákazníkům neposkytuje (impulzní výstupy S0, metrologická LED, RS 485, optický port,...). Pokud má odběratel nebo výrobce potřebu hlídání výroby nebo odběru, musí toto řešit nějakým podružným měřícím systémem umístěným mimo elektroměrový rozvaděč (např. podružným elektroměrem). Pokud bude na fakturačním elektroměru připojeno jakékoliv zařízení, bude při kontrole pracovníkem EON odstraněno (odpojeno).

Výstupní impulsy S0 zákazníkům připojených ze sítě nn neposkytujeme z těchto důvodů:
1)      EON Distribuce nevlastní všechny elektroměry s výstupem S0 (nezaručíme, že např. po cejchu elektroměru bude instalován opět elektroměr s impulzními výstupy) - tudíž nejsme schopni tuto službu garantovat
2)      Do elektroměrového rozvaděče neumožnujeme instalaci žádných dalších zařízení - viz. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí
3)      Impulzní výstupy jsou z principu metrologie přístroje nastaveny na ,,saldo", takže záleží, zda převažuje dodávka nebo odběr - takže impulzní výstupy nekorespondují s nastavením přístroje, který vyhodnocuje sumy toků - toto platí v případě, kdy je v OM instalována výroba el. energie

Metrologickou LED jako výstup neposkytujeme z těchto důvodů:
Je určena pro ověření přesnosti měření v AMS a kromě jiného také:
1)      slouží pracovníkům odečtů k rychlé kontrole funkce elektroměru
2)      slouží pracovníkům elektroměrové služby ke kontrole chodu naprázdno a chodu pod zatížením
3)      je-li v OM instalována výrobna el. energie, tak  metrologická LED indikuje výsledné ,,saldo", zatímco do registrů se zapisují sumy toků po fázích

Optický port neposkytujeme z těchto důvodů:
Je určen pro odečet a servis měřícího zařízení a je chráněn heslem a kromě jiného také:
1)      slouží pracovníkům odečtů k provádění záchranných odečtů profilu (průběhu)
2)      slouží pracovníkům speciálního měření ke kontrole měřícího zařízení


S pozdravem/with kind regards,
(záměrně jsem vymazal)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Kabát

Nezapomeňte, že u plynoměru musí být vstup zařízení v EEx-ovém provedení, i když je snímací kontakt ve skleněné trubičce!

Roger

u čezu se připojit na So můžete, ukon - kdy prijede technik a pripravene 2 vodice modry a cerveny vam pripoji k elmeru a zaplombuje (pripadne vymeni elmer za takovy s vystupem So, pokud jej nemate), stal vloni cca 400,-

optooddelovac který se umisti do plombovane casti stoji 500 Kc (pokud si nevyrobite svůj, součástky stoji asi 10,-)

pripadne se zaplombuje cele cteci zarizeni (to uz ma optoclen zabudovany), ale pak k nemu nemate pri poruse pristup, takze to asi za usetrenych 500,- nestoji...

ps: cteni přes optodiodu při vyssich odberech nefunguje presne, dioda uz pak sviti nez blika, So je urcite presnejsi

pps: EON vas opravdu posle do pryc, s požadavkem na pripojeni na So? Vyzadejte si od CEZ Mereni materiály a pak to konfrontujte s EONem...