Mám chatu v lesích a chtěl bych tam kvůli práci zřídit solární panel, baterii a měnič DC/AC.

Zatím na tom pracuju jen teoreticky a už jsem našel problém. Jak zapojit ochranný kolík v zásuvce? musím udělat zemnění kolem chaty? má být toto zemnění spojené s - polem na baterii?  

Uvažované spotřebiče jsou: počítač, malé čerpadlo na vodu, nabíjení aku nářadí, možná nějaký pohon na gril ... ale kdo ví, co tam kdo strčí když uvidí zásuvku.

Ptal jsem se spousty elektrikářů, bohužel většina z nich neví co to je izolovaná síť a ti co to věděli mě buď radili, že zemnění nemusím vůbec řešit, nebo že mám zatlouct pár tyčí kolem chaty a bude v pohodě ...

Jiří Schwarz

Kolik tam bude zásuvek? Jak velký to bude rozvod?
- pokud to bude jedna zásuvka, dá se to považovat za elektrické oddělení, pak stačí, když budou neživé části propojené a nemusí (neměly) by se zemnit.
- pokud to bude vetší rozvod, je možné to provozovat jako síť IT, pak by se "kolík" měl uzemnit, ale je třeba tam mít HIS nebo ošetřit stav 2. poruchy
- hromosvod tam není? Takže blesky bude lákat ten FV panel?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Pawlus

Zasuvky plánuju 2, takže jen mezi sebou kolíky propojit a nechat tak?

No s tim hromosvidem nevím,  je to v lese mezi stromy.  není lepší to nechat bez hromosvidu?  A panel prece nebude pripojeny na zem,  takze proč by si blesk "vybíral" zrovna panel?  Když má kolem sebe tolik stromů....  Pokud myslíte že by panel přitahoval blesky,  tak se na to radši asi vykašlu a budu sebou nosit baterku..

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Pawlus on 18.03.2018, 14:22
A panel prece nebude pripojeny na zem...
To jen do té doby, než si ho ten blesk na zem připojí sám.
Už jste někdy slyšel, že blesk taky udeří do letadla?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Pawlus

No slyšel,  vysvetluju si to tak,  ze tim letadlem jen projde,  protoze je to mensi odpor pres kovove letadlo nez pres vzduch.  Ale stromy vedle chaty jsou prece mensi odpor nez kousek hliniku a pak vyschke drevo a beton.  Kdyby to byla samotna chata uprostred pole tak nereknu...

Ale rad se necham poucit,  nejsem odbornik pres blesky,  ja jsem spise pres automatizaci...

Jak by jste to resili vy?

Hugo K.

Protože též nejsem odborník na blesky, obrátil bych se na člověka, který je v této problematice odborníkem. ;) A řešil na místě. Určitě tím nic nezkazíte.
To o těch stromech je hezká úvaha.Ale až blesk narazí na mastnej suk,nebo tak nějak, tak se rozprskne po okolí.

Milan Hudec

Quote from: Jan Pawlus on 18.03.2018, 14:22
Zasuvky plánuju 2, takže jen mezi sebou kolíky propojit a nechat tak?

No s tim hromosvidem nevím,  je to v lese mezi stromy.  není lepší to nechat bez hromosvidu?  A panel prece nebude pripojeny na zem,  takze proč by si blesk "vybíral" zrovna panel?  Když má kolem sebe tolik stromů....  Pokud myslíte že by panel přitahoval blesky,  tak se na to radši asi vykašlu a budu sebou nosit baterku..

Např.
Zem-čerpadlo vody-panel na střeše.
Pro blesk slušná cesta, úvahy o galvanických odděleních ve střídači a pod.zde na místě nejsou.
Úvahy o stromech jsou sice zajímavé díky rozšíření si znalostí o všem možném, ale ve výsledku neuchopitelné.
Jelikož při vší skromnosti tuším co vše by se muselo pro bezpečný provoz podniknout a co by to stálo, osobně bych situaci řešil dováženým akumulátorem......


Jiří_Hrubý

Dle intenzity užívání chaty vs. intenzity slunečního svitu a pořizovacích nákladů vs. efektivity, volil bych malou invertorovou centrálu, eventuelně s 12V výstupem pro dobíjení aku na svícení a pod.

Václav Třetí

Když máte objekt mezi stromy, bude dostatečně osluněn váš FV panel, aby dodal nějaký použitelný výkon? Také uvažujte, že panely se kradou, na samotě v lese nejlépe.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Franěk

Rozhodně když se do toho pustit, tak to udělat pořádně, aby z chaty nezůstala jen doutnající hromádka popela. Tedy rozhodně zřídit i ochranu před bleskem, protože riziko úderu do objektu se spolu s instalací panelů určitě zvedne.

Když vidím co všehno by vás čekalo ve spojení s instalací FVE, také bych doporučil malou elektrocentrálu pro napájení koníčků. Malé invertorové centrály nemají ani nijak závratně velkou spotřebu a prodávají malé přenosné se od cca 800W, po cca 2.5kW, což by pro vaše požadavky a účely bylo více než dostatečné.

Asi jako hlavní výhodu FVE bych v tom to případě viděl v tom, že by byla možnost trvale provozovat na chatě EZSku a případně i kamery.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Molák

Já bych zhotoviteli radil jedno. Buď si elektrizaci chaty zadejte firmě, která to bude muset řešit odborně, nebo se o záležitosti chcete zasadit sám a potom čerpejte od všech rádců.
   Začneme tím zda je nutný hromosvod, když osadím na střechu fotovoltaický panel.
váš panel žádným způsobem nezmění pravděpodobnost úderu blesku jenom tím, že je to nějaké zařízení na střeše, případně spojeno se zemí.
Pokud uděláte hromosvod, jako ochranu náhodného přírodního jevu, změní se jen riziko následků úderu blesku. Proto norma předurčuje, kdy stavba musí být chráněna hromosvodem. Je osamocena, na vyvýšeném horizontu krajiny, je hodnotná.
Předpokládám, že tyto parametry nesplňujete, proto tam také dosud hromosvod nemáte.