Started by Tomáš Gardoň, 03.04.2018, 15:43

previous topic - next topic

Milan Hudec

Při rozporování bude mít pravdu p.Horský.
Ustanovení je jasné.
300mA chránič snad nemusí být centrální ale může jich být pro objekt více.


Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 08.04.2018, 19:57
Při rozporování bude mít pravdu p.Horský.

Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku. 

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 08.04.2018, 20:53
Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku. 

Nesouhlasím a to z důvodu absence bližší specifikace chrániče v textu normy.
Porucha může nastat také mezi 300mA a 30mA.


Pavel Horský

Quote from: Radim Strycharski on 08.04.2018, 20:53
Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku. 


Rovněž nesouhlasím.
V normě je jasně napsáno "žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný okruh". Opakuji to již po několikáté a stále jsou tu tací, kteří tuto zcela jasnou větu nechápou. Pokud instaluji centrální proudový chránič před chrániče světelné (a je jedno, zda-li je selektrivní.......je to prostě proudový chránič!). Pokud neinstalujeme chránič 300mA před každá světelný chránič, to je pak už jiná písnička. Tomu bych rozuměl a normativní požadavky by tímto byli splněny. Těžko mě někdo přesvědčí, že to může být jinak.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Strycharski

Quote from: Pavel Horský on 09.04.2018, 09:11
Těžko mě někdo přesvědčí, že to může být jinak.

Přesto se o to pokusím. Uvažujme plnou selektivitu jakéhokoliv přístroje. Z toho vychází, že koncový obvod není vůbec chráněn žádným deionem v trafostanici, žádnými pojistkami v HDS, žádným jističem před elektroměrem ani žádným chráničem 300 mA S na přívodu do dílny. Jak mi například vysvětlíte požadavek ČSN 33 2000-7-711 na instalaci selektivního chrániče a kompatibilitu této normy s ČSN 33 2000-7-718?

Radim Strycharski

Quote from: Jiří Schwarz on 08.04.2018, 10:04
Tady pozor.
Existují i jednomodulové chrániče, které odpojují pouze L

Takový chránič by měl být bez milosti vyhozen na základě čl. 531.3.1 ČSN 33 2000-5-53 ed.2.

Milan Hudec

Radime tvoje konstrukce je sice v zásadě logická, nicméně text v normě dle mého názoru umožňuje minimálně křížový výklad.