• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění

Started by Autorský článek, 27.04.2018, 08:02

previous topic - next topic

Autorský článek

Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
    Zopakujme si nekonečnou polemiku o průřezech a zatížení vodičů. Domovní přípojky jsou realizované prostřednictvím sítě TN-C a bytové rozvody již TN-C-S. Uvedené průřezy není nutno kontrolovat podle účinků zkratových proudů ani na vypínací proudy. Vedení ukládaná na hořlavý podklad a do hořlavých hmot se po­dle ČSN 33 2312 mají přednostně jistit jističi. Uvedené hodnoty platí pro obvody do délky 30m.

    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
   

Milan Hudec

Ta poznámka k tabulce přidává akorát oleje do ohně.
Jak poznám renomovaného výrobce?, dobrá zde bych si tipl tak 5 značek.
Jak prověřím vypínací schopnost?, odečtem charakteristiky se ověřuje (dance)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 27.04.2018, 09:42
Ta poznámka k tabulce přidává akorát oleje do ohně.


Tak to teda panu Dvořáčkovi pěkně děkuju.

Už vidím, jak mě utře kdejakej pučmidrát, že ta jednapětka na zásuvky je OK, protože tam dal renomovaný jističe a četl v příručce, že se to tak může. A já si argument z ČSN 33 2130 mohu strčit za klobouk ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Co jsou to nové typy jističů renomovaných výrobců? Čím se liší od nějakého standardu podle normy pro jističe?
V čem spočívá prověření vypínacích schopností?
Nevydrží přetížení 45% tak dlouho?
Budou "padat ochotněji"?
Aby těch pár desetikorun ušetřených na kabelu nepřineslo nechtěný pokles komfortu a využitelnosti elektroinstalace.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdeněk Friedrich

Od jisté doby nové a nové, publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. ;)

Jan Bocek

Quote from: Zdeněk Friedrich on 27.04.2018, 13:48
Od jisté doby nové a nové, publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. ;)


(jednicka) (jednicka) (bigbb)
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Ryšavý

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2018, 12:28
Tak to teda panu Dvořáčkovi pěkně děkuju.

Už vidím, jak mě utře kdejakej pučmidrát, že ta jednapětka na zásuvky je OK, protože tam dal renomovaný jističe a četl v příručce, že se to tak může. A já si argument z ČSN 33 2130 mohu strčit za klobouk ...

Předpokládám že v souladu s příručkou budou nainstalovány jističe s charakteristikou L, vy si argument z normy ponechte, jistě ho využijete, norma hovoří o jističích charakteristiky B.

Ehm ... dělá vůbec někdo ještě L? (jen že bych chtěl vidět ten nový jistič charakteristiky L od renomovaného výrobce)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Franěk

Osobně jsem vždy bral některé školitele i některé zdejší přispěvatele něco jako hlas boží. Od jisté doby si rád ověřím zda poskytnutá informace je pravdivá, či nikoliv tím, že si to dodatečně dohledávám. Chybu uděláme občas každý. Mnohem řídčeji se stává to, že můj názor, nebo výklad konkrétního článku je odlišný od publikovaného.
Nevím jaké zpětné vazby se dostává "polobohům" (myšleno samozřejmě s nadsázkou  ;) ) ale nám "poddaným v podhradí" radím použití selského rozumu a ověřování informací.


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Quote from: Zdeněk Friedrich on 27.04.2018, 13:48
Od jisté doby nové a nové, publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. ;)


Přesně tak.
Občas mi přijde, že těmto spisovatelům buď malinko ujíždí profesní vlak, který projíždí realitou a nebo si svými výplody masírují své libido a dělá jim to moc dobře.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz