Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?

Started by Miroslav Závodský, 02.01.2007, 14:09

previous topic - next topic

Miroslav Závodský

02.01.2007, 14:09 Last Edit: 02.01.2007, 14:37 by Administrátor fóra, čistič
Chcel by som vás poprosiť o radu, alebo odkaz na už riešenú otázku:
Navrhujem projekt a potreboval by som vedieť, kedy je nutné použiť istič vo výsuvnom prevedení. Hovorí o tom nejaká presná norma?

Konkrétne riešim napájanie RH z trafákov.

Josef Dolejšek

To skutečně žádná norma neřeší. Použití jističe ve výsuvném provedení je výhodné tam, kde jističi není předřazen odpojovač (odpínač) nebo pojistky. Vysunutí jističe (a jeho zamknutí ve vysunuté poloze) se pak může použít k zabezpečení beznapěťového stavu. U velkých rozvoden s řadou stejných jističů může být jeden jistič náhradní, kterým se snadno nahradí kterýkoli z porouchaných jističů provozních.

Petr Skipala

Při zajišťování beznapěťového stavu je určitě lepší,když vidím rozpojené kontakty.Také si vzpomínám na článek normy,který praví zhruba to: ,,zkratovací souprava se nemontuje na plný zkratový výkon,když lze dráha odpojovače zajistit vhodnou diel.deskou".Číslo normy budou znát revizáci.

Petr Skipala

Omlouvám se,tato věta byla v ČSN343100 čl.82.Tato norma je nahrazena ČSN EN 50110,kde nic takového není.Ale zaujal mne v této normě čl.6.2.1 :Úplné odpojení :,,Část zařízení,na kterém se pracuje,musí být odpojena od všech možných zdrojů napájení.Odpojení musí být provedeno vzdušnou vzdáleností nebo izolací,která zajistí stejnou bezpečnost".
Já bych to viděl na výsuvný jistič,nebo předřadit odpojovač,poj.odpínač apod.