Je rozdiel medzi napájacou sústavou 1PEN TN-C-S a 1NPE TN-C-S?

Started by Milan Jakovlev, 04.01.2007, 21:54

previous topic - next topic

Milan Jakovlev

Chcem sa spýtať či je "starý" výraz 1 PEN podľa starého značenia sústav, totožný s novým výrazom 1NPE v tej istej sústave TN-C-S. Respektíve, či je možné starý názov nahradiť novým, napr. pri označovaní napájacích sústav elektrického zariadenia.

Jiří Fuksa

To: Jakovlev
Řekl bych, že označení 1 + PEN je naprosto odližné od označení 1 + N + PE.
V prvém případě 1 vodič fázový a 1 vodič ochranný nulovací.
V druhém případě 1 vodič fázový, 2. vodič nulový a 3. vodič ochranný.
V prvním případě síť TN-C.
Ve druhém případě síť TN-S.

Milan Selezan

Označovanie rozvodných sieti (zaužívaný pojem podľa starších noriem "sústav") je v STN (ČSN) 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. El zar. Časť 3: Stanovenie základných charakteristik. Ďalej pre samotné označovanie platí norma STN (ČSN) EN 61293:1996  El tech predpisy. Označovanie el zar menovitými údajmi vťahujúce sa k elektrickému napájaniu. Bezpečnostné požadavky. V tej poslednej sa uvádza nasledovné označovanie (pozor na lomítka a čiarky - zmena oproti starému):
- trojfázová str sieť TN: 3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C (má 3 fazy  a PEN)
- trojfázová str sieť TN: 3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C-s (má 3 fazy  a PEN, ktorý sa delí na N a PE)
- trojfázová str sieť TN : 3/n/PE AC 400/230 50Hz, TN-s (má 3 fazy, N a PE - nemá už PEN)
- trojfázová str sieť IT: 3 AC 400 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N)
- trojfázová str sieť IT: 3 AC 400 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N ale PE bez pripojania na uzol TR)

Milan Selezan

Oprava, dal som predtým nechtiac aj malé písmená a zabudol V:
- trojfázová str sieť TN : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S (má 3 fazy, N a PE - nemá už PEN)
- trojfázová str sieť IT: 3 AC 400V 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N a PE)
- trojfázová str sieť IT s PE: 3 AC 400V 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N ale má PE bez pripojenia na uzol TR napr. bane)
a dopĺňam:
- malé str napätie SELV: 2 AC 24V, SELV
- malé js napätie PELV: 1/M DC 24V, PELV
- malé str napätie FELV: 1/N/PE AC 24V, FELV

Milan Selezan

opäť som zvrzal, má byť správne:
- trojfázová str sieť IT s PE: 3/PE AC 400V 50Hz, IT (má 3 fazy  a nemá PEN, ani N ale má PE bez pripojenia na uzol TR napr. bane)

Vladimír Huba

V princípe je jedno, či sústavu označíte 1/PEN, alebo 1/NPE. Dôležité je, čo nasleduje ďalej: vo vašom prípade TN-C-S znamená, že sústava začína dvojvodičom v sústave TN-C (1/PEN), kdesi v trase dôjde k rozdeleniu PEN vodiča na PE a N, a za miestom rozdelenia pokračuje trojvodičová sústava (1/PE/N) alebo 1/N/PE). Či použijete jedno alebo druhé označenie, princíp je ten istý a z oboch údajov vyplýva jedna a tá istá sústava.

To Salezan: STN EN 61293 je z decembra 2000
Ži a nechaj žiť

Milan Selezan

To Huba: ČSN EN 61293 je 12/1996 a STN je ako uvádzate, ale prevažná diskutujúcich časť je z ČR a preto som dal 1996. Ono to na Slovensku máme ten fázový posun stále vo všetkých normách až na "aktívne bleskozvody". Čo sa týka že v princípe je to jedno súhlasím, ale sú určité pravidla hry ktoré MÁME dodržiavať. Vaš argument platí dovtedy, dokiaľ nedostanete prepracovať všetky písomnosti a výkresy v projekte, resp. štítky na vyrobených rozvádzačoch na svoje náklady.