• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?

Started by Petr Mužík, 25.09.2007, 16:44

previous topic - next topic

Petr Mužík

25.09.2007, 16:44 Last Edit: 25.09.2007, 18:59 by Administrátor fóra, čistič
Ještě jsem se s tím nesetkal, úplně nový chránič Merlin Gerin - řada Domae, 4P/25A/0,03...při měření impednace smyčky jsem zjistil že na přívodu chrániče je 0,49 - 0,5 ohmu - to je OK, ale na odvodních svorkách 4,5 - 5,5 - 5,2ohmu !! Vše měřeno se stejnou svorkou PE....setkal se s tím někdo a poradí kde je chyba. Podle mě to vypadá na vadný chránič.... :(
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Petr Bryks

Chrániče Domae jsou nejhorší chrániče, z jakými jsem se setkal, neuvěřitelné množství reklamací(asi třetina), neochota výrobce něco řešit, respektive vysvětlení, že jsou snad citlivé na reziduální proudy, což je podle nich problém sítě a ne chráničů. Ale reklamace berou, takže o tom ví. Již nikdy více.

Radim Strycharski

Setkal jsem se s tím jednou u jističe a byl to vadný jistič. Avšak byl to starý IJV, u něčeho nového jsem se s tím nesetkal.

Rozmahel Vladimír

Záleží na tom čím měříte. Měření impedance smyčky za chráničem je velmi nepřesné.
Zkuste vypnout a změřit přechodové odpory kontaktů zapnutého chrániče  mezi vstupními a výstupními svorkami chrániče. Naměřené hodnoty by měly být prakticky nulové. Použijte ohmetr pro měření malých odporů, např.Digiohm atd... Sdělte výsledek bádání.
Takový odpor / změna impedance / v obyčejném nulování se naměří např. za  jističem 1,8A. Tam už však je to z konstrukčních důvodů.