• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?

Started by Jiří Neruda, 09.02.2007, 23:20

previous topic - next topic

Jiří Neruda

Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?

Chtěl bych mít dva obvody a každý na jiné fázi pro případ výpadku jedné.
Soused elektrikář to nejistě zpochybňuje.


Zdenek Hejčl

Ano to není problém , dělám to standartně.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Mužík

...pokud máte pochybnosti, a nemůžete se sním domluvit. Tak mám jednu radu, když říká, že ne, tak se ho zeptejte, která norma, který článek to zakazuje a uvidíte co se z něj vyklube..... o:-)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Dušan Varga

je to tak lepšie na viac fáz jednu miestnosť, a kuchyňu 100% treba rozdeliť / myslím nad prac.doskou/

Jiří Neruda

Tak jsem mu položil před chvílí dotaz na tu normu. Měli jste pravdu!

Řekl, že není přece chodící knihovna a stejně by mi to číslo nic neřeklo!

díky za radu jak odhalit lempla!  :D

Jaroslav Kořínek

 :) Myslím, že ANO je nejjednodušší  způsob odpovědi, ale :   Místem s největším zatížením a spotřebou je zmiňovaná kuchyň, proto pokud mám v bytě třífázový přívod, snažím se do kuchyně provést rodělení do všech tří fází a to ještě pokud možno rovnoměrně.  8)

Michal Ingeli

pripojenie kuchyne na minimálne 3 zásuvkové obvody, napríklad:
1. samostatne - elektrická rúra ("trouba") kombinovaného elektro-plynového sporáku
2. samostatne - umývačka riadu
3. ostatné + náhodný odber - chladnička/mraznička, mikrovlnka, prenosné kuchynské spotrebiče..

Jiří Bartoš

Aniž bych napadal základní postulát, že základ je oficiální znění normy, dovoluji se doplnit několik údajů z literatury.

Publikace Karla Dvořáčka "Rekonstrukce elektroinstalace" uvádí na str. 19:

Základní filozofií uplatňovanou na území nynější České republiky pro navrhování elektrických rozvodů v bytech je zásada, že v každé obytné místnosti mají být alespoň 2 různé obvody, z nichž každý je samostatně jištěn. Jedná se minimálně o jeden obvod světelný a jeden zásuvkový, přičemž každý z nich může být určen pro více místností, a to z důvodu možnosti osvětlení alespoň stolní lampou, dojde-li k poruše na druhém (světelném) obvodu.

Totéž uvádí publikace "Správná a bezpečná elektroinstalace" téhož autora na str. 20 a další publikace "Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě" téhož autora na str. 41.

Publikace Františka Fencla "Elektrický rozvod a rozvodná zařízení" zmiňuje na str. 103 výjimku z pravidla, že světla a zásuvky mají být zvlášť:

Zásuvku lze připojit i na světelný obvod, ale pouze jedinou zásuvku v jediné místnosti.