Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?

Started by Daniel Holub, 13.03.2007, 09:57

previous topic - next topic

Daniel Holub

13.03.2007, 09:57 Last Edit: 02.01.2010, 13:25 by Miroslav Minařík
Na několik let jsem vypadl z branže a tak bych si rád ověřil něco informací.
Kamarád renovuje dům.
Elektroinstalace se dělá komplet nová.
Prozatím má přiveden jen stavební proud s jištěním 35A.
Tuto hodnotu chce po stavebních úpravách snížit a po revizi by rád využíval možnost nočního proudu.
Řekl jsem mu, že kvůli tomu musí k hodinám vyvést, od jističů v domě, ovládací kabel 3CYKY 1,5mm2, s tím, že HDO mu zapojí z ČEZu, ale nevím jaké je schéma zapojení stykače u jističů v domě a jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů.
Tedy jde mi o to jestli to jde udělat tak, že se pak celý domovní rozvod bude přepínat na noční a denní proud, nebo jestli to lze udělat jen na vybrané spotřebiče jako například bojler v koupelně...
V případě, že jen na blokované spotřebiče, pak asi musí být kabel veden přímo do spotřebiče a ne do zásuvky??
V koupelně bude zásuvka na pračku, zapojená přes proudový chránič.
Mohu použít 16A/B?
Bojler je na 220V původně měl být zapojen také do zásuvky, ale kvůli tomu nočnímu proudu ho asi budu muset připojit na zvlášť..... :o
Dále bych potřeboval schéma bezpečných zón v koupelnách, protože nevím jestli se něco nezměnilo a  info jak je to dnes s pospojováním, pračku zapojenou přes chránič, asi vynechat  ;)

ADMIN: Do topicu patří vždy pouze jeden dotaz!

Otakar Dosbaba

Takže když to shrneme, nevíte celkem nic a přitom se hodláte pustit do kompletní elektroinstalace RD. Seznámit vás s požadovanými informacemi ( a o mnoho větším množství těch, které budete k rekonstrukci potřebovat a o kterých zatím nemáte ani páru), by vydalo přinejmenším na několik stran diskuze. To zde patrně nikdo, kdo by chtěl seriózně pomoci, vypisovat nebude. Jestli chcete kámošovi pomoci, lepší bude, když společně nataháte kabely, osadíte instalační krabice a poté případně dokompletujete přístroje - to vše dle odborně vypracované projektové dokumentace. Dnešní instalace a její prvky jsou o dost jinde, než před 30ti lety, zrovna tak možnosti a dostupné přístroje, které mohou posouvat uživatelský komfort mnohem dál.

Blokování se dnes řeší tak, že v elektroměrovém rozvaděči je přijímač HDO (Hromadné Dálkové Ovládání), který má pro ovládání vyvedeny 3 přepínací kontakty. První se zpravidla využívá k přepínání tarifu elměru, další dva pak k ovládání el. vytápění objektu a k ohřevu TUV + dalších případných spotřebičů. HDO nejčastěji připojuje trvalé ovládací napětí od cívek příslušných stykačů ke sběrnici N v elměrovém rozvaděči.

V koupelně je vhodné přes chránič zapojit vše, zásuvky všechny, pračka musí mít samostatný přívod. 16A/B je snad jistič ne? Chránič s nadproudovou ochranou ("chráničojistič") by tedy byl 0,03/B16A.

A dalo by se pokračovat dál a dál, existuje však profese "projektant elektro"...

Miroš Jan

TO Holub.
Přeji .
Pane Holub, pan Dosbaba to vyjádřil dost přeně. Naevím jaké máte znalosti v oboru elektro, ale být Vámi radši se obrátím na odborníka, než něco udělat a pak to třikrát předělávat. Blokování AKU spotřebičů musí být.
Schéma pro zapojení elektroměrových rozvaděčů najdete na adrese :
www.cezdistribuce.cz.
Přeji mnoho zdaru.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

D.H.

Každopádně před třiceti lety jsem se tak možná narodil...takže ta pauza byla cca 4roky....a předtím jsem byl v oboru 8,5 roku, když ale pracujete v údržbě elektrárny, k zapojování HDO moc nepřijdete...Nemám s tím jen zkušenost. Co se týče ostatních záležitostí v domě, rozhodně nemám problém. Chtěl jsem jen vidět schéma...nebo dostat odkaz kam se podívat. Možná nepoužívám přesnou odbornou terminologii, ale to i proto se účastním diskuze v této sekci, takže vám děkuji, za vaše slovíčkaření pane vševědoucí....

Rozmahel Vladimír

E.ON Distribuce má vydánu brožuru
" Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí ".
Je to vcelku zajímavé čtení kde se dozvíte vše, včetně schemat, k dostání na obchodních místech. Poslední vydání které mám je 1.2.2006.

Otakar Dosbaba

To D.H.: Vidím, že snažit se občas číst i mezi řádky, abych se dobral opravdu k jádru problému, bývá dvousečné. Věkem jsme na tom zhruba podobně. Rozhodně si nehraji na pána vševědoucího, ale věřte, že až budete mít dílo ZDÁRNĚ hotovo a vrátíte se k této diskuzi, dáte mi za pravdu, že takto se bude snad ptát jen ten, co současnou instalaci viděl jen z rychlíku.
"Přepínat celý domovní rozvod na noční proud nízká sazba, vedení ovládacího kabelu přímo do zásuvky (pokud to ovšem nebylo myšleno tak, že by se spotřebiče na nt neměly připojovat přes zásuvku), 16A/B" a vůbec představa o jednoduchém univerzálním nákresu zón v koupelně ... tohle mi opravdu zavádí vzpomínky na i nedávno provedené instalace dost odstrašujícím způsobem. Netvrdím, že zrovna vy se přidáte k "tvůrcům", jež natahají kompletně vše v domě (včetně ovládání, schodišťáků atd.) pro jistotu CYKY 3Cx2,5 nebo naopak 2Bx1,5, čehož jsem byl dokonce několikrát svědkem. Nicméně soubor informací, které jste původně požadoval, lze nalézt i vyhledáváním na internetu a zrovna tak se lze dopídit i k nejedné příručce, zaměřené na podobné rekonstrukce. Osobně bych se totiž nejprve pídil po těchto informacích a teprve po jejich nastudování bych upřesňoval dojmy a pojmy na diskuzním fóru. Nastolit hned několik témat, na které není možné odpovědět jednoduše a krátkou větou, to opravdu nebudí dojem znalce. Není elektrika jako elektrika, silnoproud jako silnoproud, na údržbě elektrárny bych se určitý čas zase nechytal já.

D.H.

15.03.2007, 10:13 #6 Last Edit: 02.01.2010, 13:25 by Miroslav Minařík
S tím zapojením jsem to myslel opravdu tak, že nezapojovat přes zásuvky a správné ozn. chrániče jsem neznal, tak jsem použil jen hodnoty.
Potřebuju si obnovit padesátku, takže mne studování něco odborné literatury čeká.