Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?

Started by Milan Churavý, 03.04.2007, 14:09

previous topic - next topic

Milan Churavý

Je možné umístit u bazénu v zóně 2 dle ČSN 33 2000 krátkovlnný infračervený zářič krytí IP65 240V přes proudový chránič 30mA?

Štefan Beláň

Ano, je to možné.
Krytí IP65 vyhovuje i max. krytí pro zónu 2 (min. IPX2). Ochrana automatickým odpojením chráničem 30mA je jednou z možných  ochran, v souladu s ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 702.471.4.3.

Osobně více věřím ochraně oddělením obvodů a chráničem.

Neuvedl jste způsob připojení k síti a zda je zařízení třídy I. nebo II.?  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Pouze doplním, požadované krytí IPX2 pro kryté bazeny, IPX4 pro venkovní, IPX5 pro tlakové mytí, dále musí být provedeno doplňující pospojování kovových částí v zonách.

Milan Churavý


Milan Churavý


Milan Churavý


Štefan Beláň

Domníval jsem se, že zásuvky v zóně 2 mohou být jen na napětí SELV.
Proto jsem se zajímal o připojení a třídu.   :-[

Zjistil jsem, že je to jedno, protože norma nevyžaduje třídu II., a že zásuvky jsou povoleny za podmínek uvedených v čl. 702,471.4.3 + upřesnění v tabulce A.2.  ;)

Odpověď na otázku v úvodu je: Ano, je to možné.  ::)
Chránič chrání - jistič jistí.