• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 03:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?

Started by Pavel Max, 13.04.2007, 13:27

previous topic - next topic

Pavel Max

13.04.2007, 13:27 Last Edit: 13.04.2007, 23:30 by Administrátor fóra, čistič
Prosím o názor zde přítomných odborníků na stupeň krytí přívodky mobilní buňky
umístěné vně vozidla. Dle ČSN 33 2000-7-701je dáno následující:
čl. 717.55.01 Zařízení užité k připojení buňky ke zdroji musí být v souladu s následujícími požadavky:
                    - vidlice a zásuvky musí mít minimální stupeň ochrany krytem            IP44, pokud jsou umístěny vně
                    - zařízení přívodu do buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP55
čl. 717.55.02-zásuvky umístěné vně buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP54

Dle mého názoru není krytí přívodky do vozidla stanoveno jednoznačně.

Miroš Jan

Pane Maxa, prosím podívejte se ještě jednou na tu normu ?
ČSN 33 2000-7-701 je pro koupelny a né pro pro mobilní buňky   ??
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Štefan Beláň

13.04.2007, 21:21 #2 Last Edit: 13.04.2007, 21:28 by Štefan Beláň
Osobně v ustanovení normy ČSN 33 2000-717 nenalézám rozpor.
Důležitá je ochrana proti vodě, a ta je v obou případech pro zásuvku vně stejná IPX4.   ::)
Ustanovení o zařízení přívodu IP55, si vysvětluji jako kabelovou spojku, krabici či jiné zařízení, které je součástí přívodu.  ;)
To znamená, že nestačí pérový kryt (víčko), ale kryt a spojení zajištěné závitem.

Dále článek 717.55.02 se týká zásuvek napojených z buňky, nikoliv přívodní pevné vidlice.
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Max

pro Miroš jan

Omlouvám se za špatně uvedenou normu, správně melo být pochopitelně
uvedeno ČSN 33 2000-7-717