• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:45

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak nejelegantněji řešit kontrolní alarm pro stanoviště obchuzek personálu?

Started by Josef Brdlík, 21.04.2007, 00:24

previous topic - next topic

Josef Brdlík

Řeším tuto situaci, na provozovně je několik stanovišť kde obsluhující personál má i mimo jiné, každou hodinu provést kontrolu a  provést zápis o kontrole . Stává se že obsluha toto nečiní a to z různých důvodů. Proto uvažuji o instalaci jednoduchého zařízení které by je na tuto povinnost upozornilo.
Zařízení by mělo spustit alarm vždy když obsluha neprovede obchůzku. Pokud obchůzku provede před stanovenou dobou mělo by zařízení na to reagovat a  nejít nějakým způsobem obelstít. Mám několik variant řešení, ale stále  se mi zdá že  to není to pravé ořechové. Uvítám každý dobrý nápad.

Jan Půhoný

Navrhoval bych nasledujici reseni: na trasu obchuzky ostrahy nainstalovat ctecky RFID a obsluhu vybavit RFID privesky. U kazdeho ''check pointu'' by ostraha priblizila RFID k ctecce a vy muzete sledovat jejich pohyb...

Josef Brdlík

Nejedná se o ostrahu ale o obsluhu, nechceme kontrolovat kde se pohybují, ale připomenout  povinnost provést obchůzku pokud ji neprovedl ve stanovenou dobu (min. po jedné hodině). Jedná se o systém který má na to upozornit a pokud neprovede obchůzku řekněme do pěti minut, spustit alarm.
Tím by se mělo zamezit  současnému stavu , kdy obsluha zapisuje obchůzku stanoviště zpětně za několik hodin a  prostory stanoviště nekontroluje průběžně.  Jedná se o prostory WC , umyváren a pod.  V těchto prostorech nemohou být kamery a  těžko se zpětně hledá viník nějakého poškození  a nepořádku.

Martin Kurka

V Hannoveru na veletrhu visí na každém WC "list papíru" tuším o 5 sloupcích. V prvním je datum a čas na minutu, ve druhém podpis pracovníka úklidu, ve třetím tak ob 4 řádky podpis pracovníka kontroly úseku a v pátem podpis ředitele pavilónu, nebo jiného velkého šéfa - ale alespoň 2x denně.  Dovedu si představit, jak po švindlem napsaném úklidu, nebo švindlkontrole se změní od té doby sloupec jmen vlevo... A jestli si dobře pamatuji, na tom listu papíru je i telefon, kam mají návštěvníci volat, pokud tam není uklizeno.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jan Půhoný

Ano, rozumim Vam. Zamestnanec bude mit RFID privesek, ktery bude prikladat ke cteckam na ''check pointech'' . Informace z jednotlivych ctecek vyhodnoti SW a pokud nedojde k obchuzce ve stanovenem case, muze se spustit sirena ci cokoliv jineho.

Lukáš Rotrekl

Nedokážu posoudit, ale nejsou čtečky a čipy zbytečné? Nastačily by tlačítka??
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Půhoný

Tlacitka vystaci v pripade, ze nevyzadujete zajisteni proti zneuziti nebo rozliseni jednotlivych zamestnancu. To ale nemohu bez dodatecnych informaci na dalku posoudit.

Josef Brdlík

Čtečky jsem zavrhl v prvopočátku, tlačítka by asi byla zneužívána, to se ale nechá vyřešit magnetickým spínačem osazeným skrytě. Je úplně jedno jestli to provede Franta nebo Karel ale musí to provést, dle nařízení každou hodinu.
Čas od času se stane že to prostě nikdo neudělá. Systém pouze upozorní obsluhu že je čas na obchůzku a vytrhne ho ze snění, nebo od jiné práce. Mě šlo o to co nejúsporněji a  při tom spolehlivě  to zhotovit. 
Následky včas neprovedené obchůzky zde nebudeme rozebírat.


Jaroslav Hasala

Osobně bych asi zůstal u těch kamer. Kamera sice nemůže být umístěna v umývárnách ;) ale jistě může zabírat např. vstup do umývárny, takže by bylo vidět kdo a kdy tam jde.
Pokud bude ostraha poučena ve smyslu, že je jejich činnost takto monitorována, jistě nebude zapotřebí další opatření :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Karvánek

Takže požadavky p.Brdlíka jsou již dostatečně definované. Magnetem spínaný kontakt (jako u EZS) je dobré a levné řešení. Teď už jen nějakou tu vyhodnocovací jednotku. Asi bu to šlo snadno s použitím jednoduché releové logiky s časovým relé. Elegantnější a značně komfortnější řešení by bylo s malým programovatelným automatem (třeba easy 512), to by umožnilo i nějaké ukládání hodnot do paměti atp.

Martin Kurka

Kdysi jsem viděl nápis na WC "Čistota je měřítko kulturnosti národa".
Tady máte prográmek pro Logo, na displeji jsou směnové i absolutní počty včasných i vynechaných obchůzek.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu