• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?

Started by Pokora Pavel, 29.04.2007, 15:06

previous topic - next topic

Pokora Pavel

29.04.2007, 15:06 Last Edit: 02.01.2010, 16:03 by Miroslav Minařík

V síti TN-C mám do venkovní zásuvky připojenou ponornou fontánu v betonovém jezírku.
Hrají si tam děti, z toho důvodu chci před zásuvku zapojit chránič 30mA.
Je potřeba jezírko uzemnit, nebo spojit nulák s vodou?
Jak zabránit nebezpečí, plynoucímu z teoreticky možného přerušení nuláku před chráničem?

Kamil Novák

Quote from: Pokora Pavel on 29.04.2007, 15:06
....v betonovém jezírku. ...
Je potřeba jezírko uzemnit?

Samozřejmě! Doprostřed jezírka zatlučte zemnící tyč  ;D

Quote from: Pokora Pavel on 29.04.2007, 15:06
... nebo spojit nulák s vodou?

Taky správně. A nezapoměňte natřít vodu na zeleno se žlutými pruhy.  :o

Koukám, že jste veselá kopa. Ale teď vážně - co kdybyste si pročetl návod, kde by měly být i podmínky, jak správně a bezpečně čerpadlo připojit a používat.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Jestliže umístíte chránič onoho zásuvkového okruhu do domovního ( bytového) rozvaděče, pak je samovolné přerušení "nuláku" prakticky nemožné.
Jak píše kolega Novák, zařídit se podle výrobce. Každopádně však osadit proudový chránič a to by mělo stačit. Pro klid duše by bylo ještě dobré si pozvat revizního technika a okruh si nechat odborně zrevidovat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

Chránič je jistě dobrá varianta a to nejenom pro napojení čerpadla.
Jestliže nemáte chuť provést si vývod pro onu venkovní zásuvku nový, třívodičový a do rozvaděče jej osadit chráničem, tak máte asi tak 3 možnosti :

1. použít některý z chráničových adaptorů, např. Steckmat nebo Elgard PFR101.03. Tady ovšem hrozí, že se vám časem někam "zatoulá".

2.Přívodní šňůru pro čerpadlo osadit vidlicí se zabudovaným chráničem, např.Kopp 1794. Problém je ale v tom, že výměnou originálního přívodu zasáhnete do výrobku (čerpadla) a tím porušíte záruční podmínky. Nehledě na to, že tato čerpadla jsou (jestli se nepletu) konstruována ve II.tř.

3.Nahradit stávající zásuvku typem se zabudovaným chráničem, např.FI-DOS. Toto řešení má tu výhodu, že tak budete mít chráněné i ostatní spotřebiče, napojované z této zásuvky a hlavně splníte tak požadavek na venkovní zásuvky, které mají být napojené přes chránič.

V případě, že by došlo k přerušení PEN kdekoli před touto zásuvkou a vy máte rozvody TN-C, tak to poznáte snadno, jelikož vám nebude žádný jednofázový spotřebič fungovat.

Jestliže byste zvolil variantu 2, 3 nebo podle kolegy Horského, v každém případě doporučuji využít služeb nějakého místního elektrikáře.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pokora Pavel

29.04.2007, 21:17 #4 Last Edit: 13.03.2009, 21:06 by Fuk Tomáš
Mám už klasický chránič na lištu a malou skříňku na něj, takže ho asi dám vedle zásuvky.
Na to zemnění se ptám proto, že jsem se dočetl na jisté stránce na internetu, že doporučují "přizemnění bodu rozdělení PEN přes odpor 10 ohmů"
Sám elektroinstalacím příliš nerozumím, proto rád poslechnu rady odborníků.
Díky!

Pokora Pavel

Ještě malá oprava,samozřejmě, že si nechám chránič zabudovat vedle zásuvky od odborníka! o:-)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Pokora Pavel on 29.04.2007, 15:06
Jak zabránit nebezpečí, plynoucímu z teoreticky možného přerušení nuláku před chráničem?

Zásuvku je možno provést v síti TT. Tímto opatřením vyloučíte riziko zavlečení napětí na neživé části při přerušení vodče PEN. Někde u místa kde bude osazen chránič zbudujte zemnič přiměřený vybavovacímu proudu chrániče a toto uzemnění zapojte na kolík zásuvky, která musí být uzemněna pouze tímto zemničem. / nespojovat s Pen /