• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:08

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?

Started by PETO Droppa, 23.04.2007, 12:06

previous topic - next topic

Petr Mužík

Přesně tohle se mi stalo u proudového chrániče od firmy Legrand. Před měřením jsem musel vždy prvně vybavit chránič testovacím tlačítkem abych ho vůbec rozhýbal.
Nezbylo nic jiného než chránič vyměnit za nový  :'(
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

TO: Mužík

Se zaseknutým chráničem, který není pravidelně kontrolován zkušebním tlačítkem, jsem se již také setkal. Je to způsobeno prostředím, kde je chránič instalovaný. Stačí ale mechanizmus rozhýbat a další prováděná měřeni byla již vždy OK!  ;)

Myslím si, že v tomto případě je výměna předčasný závěr, a že je možné nejdříve navrhnout ověření cca za 1-3 měsíce a zajistit pravidelné testování zkušebním tlačítkem.

V případě dalších problému by byla výměna určitě nutná. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Sedlmajer

To: Beláň
Používám EASYtest. Má platnou kalibraci a mnou uvedený případ  se mi stal asi 2x nebo 3x. Postupoval jsem, jak uvádíte, změřil jsem znovu druhý, 10, po měsíci  ...  , chránič byl již v normě. Zřejmně šlo opravdu o zatuhlý mechanismus, výrobce se sichruje předepsaným zkoušením. Je důležité zkoušky provádět!

Kamil Novák

To Mužík, Beláň, Sedlmajer :¨
Samozřejmě, že když mi chránič nevybaví do 110% Idn, tak ho taky zkusím tlačítkem, ale tento postup je v rozporu s ČSN 33 2000-6-61 ed.2 čl. NK4.

Myslíte, že podle postupu, uvedeného v příloze NK by se měl správně chránič, který nereaguje na první měření vyhodnotit jako vadný ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Rozmahel Vladimír

Pravidelné zkoušení zkušebním tlačítkem výrobce požaduje právě z důvodu možného " zmagnetování, nebo slepení " konstrukčních částí chrániče.
Stalo se mně již vícekrát, že chránič napoprvé nevybavil a po ručním vypnutí fungoval normálně.

Štefan Beláň

TO: Novák

Národní přílohy našich norem (všeobecně) mi ani nepřipomínejte!  >:D
Co je to za rady, kde není uvedeno, že je nutné, jako základní měření před dalším postupem ověřování, provést ověření izolačního stavu!  >:(

Chránič chrání - jistič jistí.

Miroš Jan

TO Polínek.
Dík za nákres,  (doh), došlo mi to. Já při takovýchto závadách postupuji trochu jinak. Měřím proudy na ochranných vodičích obvodů za FI.
TO Novák.
Myslím si že FI nesmí vypínat při 110% Idn. Výrobcem udávané parametry jsou v rozsahu 50 - 100 % Idn.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jura Krikl

Používám malou pomůcku pro zákazníly: Jak první středu  v měsíci testují sireny v celé čr, tak se testuji chrániče. Tzn. Houkají = zmačkni TEST.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jiří Sedlmajer

To: Novák a ost.

Asi by  nebylo moudré napsat do revize,že první měření bylo nevyhovující a nechat chránič dále v provozu. Radši jen uvedu, že provozovatel,neprovádí předepsané zkoušky (pokud je to tedy pravda). 

Asi bychom se měli zeptat výrobce, zda "rozhýbaný" chránič je plně funkční a spolehlivý a schopný další bezchybné funkce.

Martin Kurka

Zatuhlý chránič, lépe řečeno lepící chránič, může být také z důvodu spotřebiče s jednocestně zapojenou diodou - horkovzdušné pistole, fény, vrtačky. Stejnosměrná složka tepavého proudu může způsobit zmagnetování lépe, než ustálený stejnosměrný proud.
Kupodivu ruční nářadí třídy 2, které by stejnosměrnou složku mělo střídat podle nahodilé polohy vidlice v zásuvce (tím by se měla remanence přepólovat a odmagnetovávat) by takový problém dělat nemuselo, ale..
Pokud například řemeslník týden opaluje rámy oken, nebo vrtačkou míchá tmel na obklady a používá prodlužovačku, do které má po dobu prací stále zasunuté vidlice ručního nářadí, nemusí se měnit polarita stejnosměrné složky třeba týden.
A pokud není předřazen chránič s odolností proti tepavému proudu, pak se mu nedivím, že může lepit. Proto si myslím, že je typ chrániče s odolností proti ss složce a tepavému proudu v koupelnách nanejvýše užitečný.
Takže odpovídám, třeba se ten chránič nemusí vyhodit, jen by se měl vyměnit za správný typ.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

František Šohajda

Pokud jste zjistil že vypíná při 70mA tak jste to musel zkusit nějakým revizním přístrojem.....tak velká chyba přístroje při měření by neměla být tak zbývá jen ta poslední -vadný chránič.....setkal jsem se s chrániči které měli horší vyp. proud a nemusí to být nějaké polsko-čínské,,ale i renomovaných firem.....ale je to velmi mizivé procento !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: Miroš Jan on 24.04.2007, 18:50
TO Novák.
Myslím si že FI nesmí vypínat při 110% Idn. Výrobcem udávané parametry jsou v rozsahu 50 - 100 % Idn.  ;)


Samozřejmě máte pravdu.
Rozsah měřícího proudu do těch 110% Idn umožňuje měřící přístroj asi kvůli započítání chyb při měření.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

laik

Měl jsem stejný problém a pomohlo teprve nasazení 5x revizní technik + 1x zkušený elektromontér. Důležité je použít lichý počet RT, aby byli schopni se dohodnout a také - nechat je dostatečně VYBAVOVAT.