Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?

Started by Zdeněk Pikhart, 25.05.2007, 22:37

previous topic - next topic

Zdeněk Pikhart

Na střeše domu v řadové zástavbě je nefunkční hromosvod a anténní stožár.
Zemní odpor svodů je velmi vysoký a není možnost vytvořit nové zemnění pro plně funkční hromosvod (velmi malý dvorek vybetonovaný, před domem chodník a asfaltová silnice, to vše postaveno na skalnatém podloží).
Okolní domy jsou bez hromosvodu.
Zrušit hromosvod není problém, ale majitel trvá na stožáru pro příjem televize alespoň do možnosti příjmu digitálního signálu.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

František Šohajda

Tady asi moc nikdo neporadí......jak uvádíte že nelze vybudovat uzemění tak hromosvod bez uzeměmí nelze!!!!....už jsem viděl různé triky a kouzla firem montující hromosvody jako např. vyvrtaná díra v betonu u domu a vtlučen do ní asi 2 m dlouhý FeZn 10 drát a podobné....pokud budete ctít novou normu pro hromosvod tak třeba oddálený hromosvod by možná šel....ale to bude tak vyysoká cena že majitel vám řekne že ho nechce !.../pokud trvá na něm tak jedině rozkopat někde beton nebo podobnou "atrakci".../
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Hruška


Jiří Fuksa

To: Pikhart
Že by v řadové zástavbě v chodníku před domem nevedl nějaký zemnící pásek (distribuční sítě, veřejného osvětlení)?

Zdeněk Pikhart

Quote from: Jiří Fuksa on 27.05.2007, 15:58
To: Pikhart
Že by v řadové zástavbě v chodníku před domem nevedl nějaký zemnící pásek (distribuční sítě, veřejného osvětlení)?


Vše je vedeno vzduchem, asi se pokusím v chodníku udělat vrt ve skále a do něj zatlouct zemnící tyč, uvidim co naměřim.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Jaroslav Hasala

Nenaměříte asi nic zvláštního, to je celkem jisté.
V podobných případech bývá nejschůdnějším řešením počkat, až se bude něco kopat - voda, plyn, kanalizace ... a do výkopu propašovat zemnící pásku, hoodně dlouhou. Ideální by bylo napojit se nějaké stávající uzemnění.
Možná by také pomohl betonit. Na každý pád to bude dost komlikované a drahé.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz