Předepisuje některá norma měření vypínacích časů proudových chráničů?

Started by Ludovit Lengyel, 27.05.2007, 20:51

previous topic - next topic

Ludovit Lengyel

PŘEDEPISUJE NĚKTERÁ ČSN MĚŘENÍ VYP.ČASU FI CHRÁNIČŮ PŘI REVIZI?

Kamil Novák

Něco málo se o měření vypínacího času dá dočíst v ČSN 33 2000-6-61 ed.2 příloha NK.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radim Strycharski

Měření vypínacího času předepsáno není. Čl. 612.6.1 stanovuje jen měření generováním reziduálního proudu až do velikosti Idn.