Na které straně má být zapojen svodič přepětí v uzlu transformatoru?

Started by t, 18.06.2007, 15:36

previous topic - next topic

t

Kdyz je trafo vvn/vn  s vyvedenym středem na straně nižšího napětí.
A jedna se o siť s kompenzaci zemního spojení(tzn. že je tam mezi stredem a zemí zapojena kompenzační tlumivka).
A je tam zapojen svodič přepětí (ktery pravděpodobně chrani kom. tlumivku :) ) A jedna se mi o to ke kteremu zarizeni ma byt svodič co nejblize pripojen ( z duvodu lepsi ochrany před přepětím ) jestli k tlumivce nebo k uzlu transformatoru.

jestli jste v tom  někdo zběhlí tak prosim poradte

Jan Bednařík

Zatím jsem vždy viděl přepěťovku ihned za transformátorem, pouze v jednom případě velmi vzdálené tlumivky připojené vzduchem byla druhá přepěťovka ještě před tlumivkovými odpojovači. Přeci jen je trafo poněkud dražší než tlumivka.
Bleskaři ale snad poradí erudovaněji.
Projekce vvn, Dublin