• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 07:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?

Started by banan, 21.06.2007, 13:51

previous topic - next topic

banan

Prosím poraďte jak uzemnit dům, když se jedná o dřevostavbu opláštěnou ¨slaměnými panely "stramit".
Mám zalité základy, skříňka s jističi bude v zádveří. Zemnící pásek do základů jsem nedával, protože byly plné vody. Hodlám to řešit zemnící mi tyčemi. Dům bude bez hromosvodu.

Pavel Ryšavý

QuoteZemnící pásek do základů jsem nedával
To je škoda

Projekt elektro to neřeší? Vrátit projektantovi at to dodělá.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jiří Schwarz

Opravdu bude dům bez hromosvodu? Co taková anténa? Kovová vložka v komíně? To jsou všechno konstrukční prvky, které je možné požadovat za náhodné jímače. A když je neuzemníme, nemůžeme vyloučit, že to, co zachytí, nebudou mít odvést a tak to "přeskočí" na něco, co bude uzemněné, třebu přívod plynu, elektroinstalaci,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

Samozřejmě je lepší když takovýto velmi hořlavý objekt hromosvod mít bude, ale v případě rozhodnutí majitele ho nezřizovat, tzn. akceptuje riziko a vyřeší ho třeba pojistkou nebo vlastními prostředky je možno mít objekt bez hromosvodu.
V každém případě, bych ale doporučoval provést analýzu rizika dle ČSN EN 62305 - 2, aby toto rozhodnutí nebylo pouze subjektivní a nezpůsobilo majiteli v budoucnu nějaké komplikace.
PS:velká škoda toho základového zemniče  :'(
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Selezan

Neuvádzate aspoň orientačne údaj o rozmeroch objektu a jeho situovanií. S tými tyčami asi nedosiahnete požadovaný zemný odpor a bude poterbný obvodový zemnič páskom FeZn. No a čo s tým bleskozvodom? Tak si pozrite fotografie z iného diskuzného príspevku "Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!" a nepotrebujete ani ďaľší komentár.