Mohu použít sloup DP k uzemnění čerpadla?

Started by Martin Gromus, 11.07.2007, 12:16

previous topic - next topic

Martin Gromus

11.07.2007, 12:16 Last Edit: 12.07.2007, 16:56 by Miroslav Minařík
V zahradě mi stojí ocelový sloup, který nese trolejbusové troleje, mohu ho použít jako uzemnění čerpadla?

Někdo mi říkal,
že ten sloup je spojený s jedním pólem ss napájení trolejbusové trakce.

Petr Doležal

Není spojený s žádným pólem.
>:( alespoň v Brně ne
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Daniel Veceřa

V Plzni prý ano, mají stejnou měnírnu pro tramvaje a trolejbusy, proto je jeden pól uzemněn. Taky v Plzni před pár lety došlo při nastupování do trolejbusu (v zimě-slaná břečka) k úrazu el. proudem.

František Bernard

Při případné poruše izolátoru se může dostat do vašeho zařízení poruchový proud a způsobit česky řečeno "šlamastyku". 

Kamil Novák

A proč vlastně máte potřebu to čerpadlo uzemnit ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Tomáš Štěrba

Tuto otázku vám asi zodpoví pouze příslušný odborník dopravního podniku ve Vašem městě, jelikož ss sítě pro trakci jsou u nás využívány jak v soustavách IT (izol tetra : izolovaní země), tak i TT ( tetra, tetra : země, země).
Z odborného hlediska bych se na tuto soustavu raději nepřipojoval, jelikož SS sítě se sítěmi ST byť se jedná pouze o uzemnění bych neslučoval.

Závěrm můj verdikt tedy zní - neuzemňovat na sloup nesoucí trolejové vedení SS sítě jakékoliv ST zařízení, potažmo pokud se jedná ještě o rozdílné hladiny proudů a napětí, což v tomto případě samozřejmě je.
Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.

P. Rotrekl

Pokud bych chtěl použít tento sloup jako uzemnění, tak bych se především zajímal jaký odpor uzemnění tento sloup má. Podle hodnoty uzemnění bych pak přemýšlel, jestli případné spojení s jedním pólem může vadit.


Poznámka k názvům IT a TT:
I: izolováno
T: terra (ne "tetra") - latinsky země



Nejsem elektrikář, berte tedy můj názor jen jako úvahu laika.

Jiří Schwarz

A kde se na zemniči může objevit SS napětí, tam je lepší se s jiným uzemněním k tomu moc nepřibližovat, protože ss proud zvyšuje korozi. Proto se také s telefonních ústředen zemnil PLUS, aby nekorodoval strojený zemnič, ale především různé nádné zemniče se zápornějším potenciálem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Gromus

ad Kamil Novák
Čerpadlo mám na zahradě,je vyrobené z motorku staré vrtačky a malého litinového zahradního čerpadla,celé je přišroubované na nádrži s vodou /starý havířský vozík - jeho korba/,používám to na zavlažování ve skleníku.
Napájené je dvoužilovým vodičem 220V.
Známý říkal,že bych to měl celé uzemnit,poblíž stojí ten zmíněný sloup vedení trolejbusů MHD.
Takže tudy cesta asi nepovede./?/
Btw. Omlouvám se,ale nejsem elektrikář,ale byl bych docela rád ,aby mě to někdy nezabilo

P. Rotrekl

To: Martin Gromus

Vykuchaný motorek z vrtačky připojený dvouvodičově a připevněný na ocelovém vozíku s vodou. Nebýt Vaší poslední věty, myslel bych si, že se chystáte na sebevraždu el. proudem.
Čistě teoreticky je pravděpodobné, že uzemnění podle rady Vašeho známého by za určitých okolností (které zatím neznáme) mohlo vést během delšího období provozu takového zařízení ke zmenšení počtu mrtvých.

Chcete-li mít zařízení bezpečné, použijte čerpadlo splňující podmínky bezpečného provozu a připojte ho k elektroinstalaci provedené podle nejnovějších předpisů. Což například znamená, že ta elektroinstalace musí mít své vlastní kvalitní uzemnění. Doporučuji začít vyhledáním projektanta v oboru elektro a konzultací s ním přímo na místě.

Ten sloup může a nemusí fungovat jako dobré uzemnění. Ne vše, co je spojeno se zemí, je s ní spojeno tak dobře, aby to mohlo fungovat jako ochrana. Laicky řečeno.

Kamil Novák

TO Gromus :

Podle vašeho popisu je to vaše "čerpadlo" v horším stavu, než si myslíte !  (plc)
Vřele doporučuji jej opatrně a ve vypnutém stavu demontovat !

Jestliže ale máte dobrodružnou povahu, na zahradu nechodí žádné děti  nebo máte k "čerpadlu" nějaký osobní vztah, tak si opravdu pozvěte elektrikáře.
Co nejdříve ! (surprice)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vojtechh

2 Gromus:
Nemáte fotku toho stroje?  ;D

Tomáš Štěrba

Tak v tomto případě dle popisu toho téměř perpetum mobile platí rčené : Kdo uteče, ten vyhraje  ::)
Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.