• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 03:19

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký hlavní jistič mohu mít v domovním rozvaděči, když v kapličce bude 3x25A?

Started by Luuky, 18.07.2007, 13:06

previous topic - next topic

Luuky

Jaký hlavní jistič mohu mít v domovním rozvaděči, když v kapličce bude 3x25A?
Zda lze mít také 25A nebo musí být menší?

Jaroslav Hasala

18.07.2007, 13:26 #1 Last Edit: 18.07.2007, 13:32 by Jaroslav Hasala
A proč hlavní jistič?
V tomto případě postačí i hlavní vypínač ...
Hlavní jistič v podružné rozvodnici pro RD nemá žádný větší význam. Pro zachování selektivity jištění by musel mít menší hodnotu než jistič v elektroměrovém rozvaděči. Jenže díky cenové politice ČEZu je podle jističe před elektroměrem placen jednak připojovací poplatek, dále také stále měsíční platby. Takže by asi nebylo moc chytré platit za jistič, který v podstatě nepotřebujete ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr Doležal

Pokud jsem dobře pochopil, tak kaplička je elměrový rozvaděč s předřazeným jističem 25 A. Hlavní jistič v domovním rozvádeči (dle vaší terminologie) bude asi na jeho vstupu a o jeho velikosti teď rozhodujete.
Nedávejte tam jistič, ale jen vypínač. Bývá potom přejističováno, není selektivita a všechno "lítá ven" najednou. U řádově stejných proudů ještě nikdo selektivitu v oblasti reálných zkratů bez možnosti nastavit vypínací časy nevymyslel.
Musíte ale vydrátování rozvádeče od vypínače až po vývodové jističe dimenzovat na ten jistič v kapličce.
Někteří projektanti ten hlavní vypínač dimenzují o stupeň větší. Pokud je vypínač modulový (třeba ASN), což mohou být "vybrakované jističe o nadproudové spouště" tak já ten důvod nevidím. Proudovodné dráhy jsou dimenzovány stejně.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Luuky

Tak jsem se špatně vyjádřil, jsem jen laik. Nejedná se o jistič ale proudový chránič v rozvaděči.
Děkuji.

Štefan Beláň

TO: Luuky

Centrální (hlavní) chránič by teoreticky stačil jen 25A, ale doporučuji vám, pro zachování spolehlivosti, použít chránič o třídu vyšší, tj. 4pólový 40A.
Chránič chrání - jistič jistí.