• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?

Started by mirok, 25.07.2007, 22:28

previous topic - next topic

mirok

25.07.2007, 22:28 Last Edit: 25.07.2007, 23:29 by Administrátor fóra, čistič
Elektrikár nám uložil káble 220V do ryhy, v ktorej je rúrka s plynom. Je to ok? Aká je minimálna vzdialenosť elektriky od plynu? (v ČR a v SR?)

(Neviem, ako v ČR ale zdá sa, že v SR je možné mať plynovú rúrku v stene zaomietanú.)

Zdenek Hejčl

Podle info od plynařů, lze trubky skrýt do omítky za předpokladu, že na nich nejsou závitové spoje to znamená , že spájené nebo lisované měděně trubky , plastové svařené mohou být takto uloženy.
Co se týče souběhu plynu a kabelů snažím se tomu vyhnout, ale na toto fundovaně odpoví páni projektanti a napíší i číslo normy. ;)
Všeobecně by to mělo být 10cm od sebe.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Anonymní

Podle info od plynařů...plastové svařené mohou být takto uloženy
:)
A ty "káble 220V" jsou z čeho? Ocelová lana 50?
:)

Nechte výběr materiálu a uložení plynu na plynaře a elektriky na elektrikáře.
K instalaci těchto technologií se nepřibližujte na vzdálenost...na toto fundovaně odpoví páni projektanti a napíší i číslo normy.
Všeobecně by to mělo být alespoň 10cm.  :)

Štefan Beláň

Velice hrubě a pouze v náznacích řeší ČSN 33 2000-5-52, čl. 528.2 Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů

Je zde kladen důraz na povrchovou teplotu neelektrických rozvodů a možné působení na elektrická vedení. Žádná vzdálenost tam není uvedena.

Plynové potrubí pod omítkou je velice výjimečné řešení, a v tomto případě by min.10 cm na každou stranu neměly být žádné kabely.
Chránič chrání - jistič jistí.

mirok

Ďakujem vám všetkým za odpovede.  :)
m.