13.08.2007, 21:38 Last Edit: 13.08.2007, 22:57 by Administrátor fóra, čistič
Mohu mít jako hlavní jistič před elektroměrem 3*25A/B?

Nebo se dělájí i jističe s charakteristikou A?

-George

Ano, 25A je běžná hodnota bo dům, charakteristika  B je dokonce vyžadována RZ. Takže správná volba : (jednicka)

Michal Slabý

Pro dům je dokonce charakteristika B nutná, až na výjimky. Ale nemusíte mít  3*25. Velikost hlavního jističe je odvozena podle energetické zátěže domu. :)
Revize E1B

Miroš Jan

TO Tater.

Ano, jistič  s vypínací charakteristikou B/25/3, je pro RD vhodný. Vše je ale odvyslé od připojovacích podmínek distributora elektrické energie, neboť ten má rozhodné slovo o proudové hodnotě velikostoi jističe před elektroměrem.  ;)
Pokud mě pamět neklame, tak v současné době nemám potuchy o tom, že by se dělal jistič s vypínací charakteristikou "A".  :-[
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Ne, že by jistič s charakteristikou "A" mohl být před elměrem, ale obecně jsem si donedávna taky myslel, že neexistuje.
Jenže:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1740.0.html
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

P. Rotrekl

To: Tater

Rozvodné závody vám nabízejí při použití jističe s char. A připojení s nižším paušálním poplatkem ?

Jestli ne, tak pro to A-čko nevidím důvod.

Zdenek Gec

Vypínací charakteristika "A" je dána DIN VDE 0100 Part 410 s rozsahem okamžitého vypínání  2 až 3 x In. Pokud opravdu tuto charakteristiku požadují rozvodné závody před elektroměrem, je to ještě větší lumpárna než požadavek na B-čko. Rozběhové proudy vás pravděpodobně brzy vyvedou z přesvědčení o jakékoli úspoře.

Ivo Faltus

Na první otázku lze odpovědět výňatkem z připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. (E.ON má podobně) pro odběry C,D (citace):

Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:
a) dle ČSN EN 60 898 s okamžitým vypínacím proudem (charakteristikou) typu B. Musí být ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. Typ C nebo D je přípustný pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem a pouze po pro-jednání a odsouhlasení pracovníkem PDS.
b) dle ČSN EN 60 947-2 ed.2. Nadproudová spoušť musí být v rozsahu tří až pětiná-sobku In (kde In je jmenovitý proud jističe) v čase 0,2 s. Použití nadproudové spouš-tě s funkčností vyšší než při pětinásobku In v čase 0,2 s je přípustné pouze po pro jednání a odsouhlasení pracovníkem PDS. Musí být ve jmenovité řadě 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 A.

Jističe typu (běžně, i když ne zcela správně, nazývané jističe s charakteristikou .....)  A tedy použít nelze. Norma ČSN EN 60898 Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací a její části 1 a 2 totiž ani neznají tento typ (charakteristiku) jističe, uvádí pouze typy B, C a D. Uvedené typy se odlišují jak známo pouze proudovým rozmezím působení okamžité nadproudové spouště:
typ B: (3 až 5) x In
typ C: (5 až 10) x In
typ D: (10 až 20) x In

Jak uvádí pan Gec jističe typu A odpovídají z hlediska vypínací charakteristiky německé normě. Vzhledem k rozsahu působení okamžité spouště jsou vhodné, v některých případech, pro zajištění ochrany samočinným odpojením od zdroje (pro nejmenší požadované vypínací časy), pokud nelze použít jističe typu B vzhledem k velikosti impedance smyčky  poruchového obvodu. Pozor ale na krátkodobé proudové špičky.
Konstrukční uspořádání těchto jističů není odlišné od typů B, C, D, tedy ani propuštěný Jouleův integrál I2t není výrazně nižší. V tomto směru je také fy SIEMENS z tohoto hlediska zdrženlivá a uvádí u typu A, že je mimo jiné vhodný ,,pro omezenou ochranu polovodičů".