Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?

Started by František Leopold, 22.08.2007, 21:08

previous topic - next topic

František Leopold

Máte pravdu, děkuji všem za dostatek argumentů proti "aktivu", abych jimi mohl zákazníka "utlouct" :)

Martin Ištok

A ešte niečo. Najlepšia ochrana proti blesku je, to aby do objektu vôbec blesk neudrel ! Ten objekt sa musí " tváriť nenápadne"a nie inštalovať aktívny bleskozvod, ktorý vlastne ak správne funguje, pozbiera aj tie výboje, ktoré by pôvodne náš objekt nezasiahli.  Tak ak je to možné s takouto technológiou čo najďalej.
M.I

Martin Ištok

A ako je urobené tienenie pred elektromagnetickým polom ? Pri zásahu bleskom aj pri správnej inštalácii všetkých stupňov prepäťových ochrán a zvodičov bleskového prúdu, citlivá elektonika nemusí prežiť.  Zničí ju elektromagnetický impulz vyvolaný prechodom bleskového prúdu . ( a bude poriadny, ak má aktívny bleskozvod v dobrom prípade dva zvody !)
M.I

František Leopold

To el.magnetické pole je nepříjemná věc, je pravda, že část odstíní budova samotná, ale i tak to může být problém..Na to je asi opravdu každá ochrana krátká..Člověk holt musí doufat, že ho blesk mine :)

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Leopold

Mimochodem, když už jsme u toho elmagnet.pole, myslíte že jde nějak speciálně ochránit server, který bude mít dotyčný zákazník v domě? Sice je pravda, že WiFi anténa je cca 3m od jímače,UTP kabel od ní je také chráněn datovou přep.ochr. a server samotný je umístěn v plechové "krabici", kterou sem pro jistotu také uzemnil..

Petr Doležal

Jestli vás k tomuto dotazu inspirovala moje fota, tak vězte, že v žádném ze 13 zařízení (PC, TV, audio věž, VHS a DVD) elektronika poškozena nebyla.
Zato vyhořela elektronika výtahu, STA, Karnevalu a DT.
Je pravda, že v bytě mám přepěťovku ve dvou značkových "pětipsech", ale jestli pomohly, nevím. Vzhledem k té vyhořelé elektronice společných provozů mi to spíše připadá, jako by část výboje šla přes PEN ve stoupačce na chodbě (na střeše ventilátory, 9 nadpodlaží)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Hájek

Chtělo by to vidět přesné rozložení jednotlivých zařízení v domě. Jěště bych rozhodně nasadil SPD Typ 3 pro ochranu rozvaděče, na datový výstup do vnitřní sítě lze použít SPD DEHNpatch, která je v Cat.6 a zvládá i gigabitový Ethernet.To jaká  další opatření jste popsal, by mělo být dostatečné.
Každopádně ještě ověřit, zda anténa  i ostatní komponenty jsou ve větší než dostatečné vzdálenosti s. viz ČSN EN 62 305 -3.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Leopold

Tak už sem to stihl všechno doladit, ale řeknu vám, ty přepěťovky nejsou zrovna levná záležitost...   :) Děkuji všem za pomoc

Jan Hájek

Máte pravdu, nejsou. Právě proto, když už se instalují , je dobré je nasadit správně, tak aby celá instalace nepřišla vniveč. ;)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!