• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?

Started by KatkaSim, 04.09.2007, 11:05

previous topic - next topic

KatkaSim

Netušíte na kolik vychází 3 fázový jistič, a dovedení drátu (mědi) +- 7m.

Petr Doležal

04.09.2007, 11:33 #1 Last Edit: 04.09.2007, 11:57 by Petr Doležal
Aby vám někdo kvalifikovaně odpověděl, je třeba znát povahu stávající trasy od elektroměru až do bytu. Ať se někdo mrkne do elměrového rozvaděče a do bytové rozvodnice a zjistí, zda je stávající vedení uloženo přímo pod omítkou či snad v elektroinstalační trubce. V případě trubky pak ještě i průměr. Jde totiž o zednickou výpomoc.
P.S 12:05 Pokud váš dotaz souvisí s tou indukční deskou, pak dotaz vyprecizujte, např:
změna odběru na 3f, výměna vedení elměr - byt, doplnění či výměna BR, vedení od BR do kuchyně, atd
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Michal Slabý

U jističe záleží na výrobci, ale dalo by se říct, že do 500,- ho seženete. U kabelu na průřezu( 5x2,5mm2, 5x4mm2, 5x6mm2..), popř. 4x.. pro motory. 5x2,5mm2-30,-Kč/m, 5x4mm2-40Kč,-/m, 5x6mm2-55Kč,-/m
Revize E1B

Pavel Horský

04.09.2007, 13:16 #3 Last Edit: 04.09.2007, 20:56 by Milan Karvánek
TO KATKA: Odpověď nemůže být tak jednoduchá, jak ji vyprodukoval kolega Slabý.
Je třeba znát podrobnosti ( viz. kolega Doležal ), jinak je to jen takové bezduché plácání do vzduchu bez výsledného efektu.
váš dotaz zní přibližně jako kdyby jste se zeptala, kolik stojí osobní automobil v červené barvě.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Mužík

Možná se pletu, ale mám pocit, že se chystáte na výměnu hlavního jističe z 1f na 3f..pokud ne, tak alespoň proi informaci. V tomto případě by totiž cena jističe a kabelu byla zanedbatelná, protože platíte cenu Vašemu dodavateli elektrické enrgie za zvýšení příkonu a ta je jednoduše řečeno z 1f na 3f 300,- Kč za ampéru (tzn., že pokud máte 1f/20A a chcete 3f/20A musíte doplatit 6.000,- Kč.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Michal Slabý

TO Horský: Máte pravdu, ale protože není známo na co to potřebuje odpovídal jsem obecně v duchu otázky.
Revize E1B

Milan Karvánek

Protože jsem před nedávnem podobnou akci naceńoval, mohu nabídnout aktuální cenu: 4.098,45 Kč s DPH %. Cena obsahuje: nový 3.f. jistič, nové propojovací vodiče CY 6mm, nový přívodní kabel CYKY 4x10mm 4m, lišta LV40x40 2m, pomocný a upevńpvací materiál, kompletní přeranžírování původního elektroměrového rozvaděče typ JOP, předpokladem je, že v něm je dost místa aby se tam 3.f. elektroměr vůbec vešel. Dále je obsažena revize odběrného místa a vypsání t.zv. "přihlášky k odběru". Nicméně pro solidní rozpočet je nutno posoudit vše na místě. Cenová hladina Praha.  :)

Rozmahel Vladimír

Dále je nutno osadit 3f.jistič v bytové rozvodnici pro sporák, provést nový kabelový přívod ke sporáku, doporučil bych provést úpravu stávající bytové rozvodnice - rozfázování stávajích rozvodů.

Jaroslav Kořínek

 :o  důležité je i projednání navýšení s energetikou , provedení úhrady 1A/200,- Kč (1A/500,-Kč) to je rozdíl mezi stávajicím jističem a požadovaným jističem. Odpověď k navýšeni od energetiky čekejte do  jednoho měsíce po podání žádosti o navýšení. Pak postup již zde uvedený. Zavolejte 840 840 840 a tam zjjistíte aktuální cenu za 1/A k navýšení vašeho odběrného místa. :'(

Martin Šedivý

Aktuální cena změny 1f na 3f při 25A je v oblasti středočeského kraje 7500,- kČ. Jedná se pouze o platbu ČEZu. Nezahrnuje tedy montáž a přípravu.

Rozmahel Vladimír

Nevím jestli nebyla změna, ale E.ON počítal takto:
1x 25A je totéž jako 3x10A.
Navýšení na 3x25A je nárůst o 15A.
15 x 500 = 7.500,-     A poté s chutí do toho.

KatkaSim

,
vyjádření Čezu už máme, je to opravdu těch 7.500,-, zajímalo mě kolik právě stojí vše kolem - kabely, jistič (samozřejmě vím, že když to nevidíte, tak nemůžete posoudit), ale chtěla jsme to vědět jen teoreticky, na co se máme kromě zaplacení Čezu ještě připravit. Jistič máme na chodbě a vyčnívá, je to ve staré zástavbě. Místa je tam nový 3-fázový jistič podle mého úsudku dost. Katka

Miloslav Dunda

Ještě jenom malou poznámku. Do bytové rozvodnice pro sporák nedádávejte třífázový jistič, ale tři jednofázové jističe, ke sporáku instalujte sporákovou kombinaci nebo někde třífázový vypínač sporákového obvodu. Je to v souladu s normou a má to tu výhodu, že při poruše, např zkratu, v jedné plotýnce vám budou 2/3 sporáku nadále fungovat než přijde opravář. Při instalaci třífázového jističe nebudete ve výše popisovaném případě vařit.

Jaroslav Hasala

Poslední poznámka Miroslava Dundy zaslouží lehkou polemiku ;)
Uvedené platí pouze pro typy sporáků s klasickými spínači (obvykle otočné), bez elektronické regulace. U sporáků s elektronickou regulací bude záležet na tom, ze které fáze je to připojené.
Při jakékoliv poruše sporáku bych laikům osobně nedoporučoval další používání.
Dále také, sporákové kombinace nejsou zrovna moc v módě, v moderních kuchyních působí rušivě a o jejich účelnosti také moc přesvědčen nejsem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Horský

Absolutní souhlas s kolegou Hasalou. Tři jednofázové jističe bych ke sporáku určitě neinstaloval!
Toto bych použil max. k jištění světelných okruhů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Karvánek

Instalovat na jeden 3 fázový obvod 3 jednofázové jističe, to bych tedy zrovna moc nepodporoval  >:D , už proto, že to odporuje ČSN 332000-4-46/462.1 .