Proč má soused v síti o 10V míň?

My máme a) 230V a on má prý b) 220V.
Říká, že od nepaměti, prý ho výmysly nové generace nezajímají a zůstává při starých osvědčených metodách.
A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!
Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  (zle)

Petr Doležal

13.09.2007, 23:18 #1 Last Edit: 13.09.2007, 23:25 by Petr Doležal
Quote from: Anonym on 13.09.2007, 23:04

A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!


To je dobré, a jak by to udělal ? Ale vážně. Rozlišujme:
1. Jmenovité napětí (to je 230V)
2. Skutečné napětí, které naměříme voltmetrem a které je proměnlivé dle zatížení sítě vlivem úbytků napětí na vedení.
3. A jak tomuto napětí říkáme, zda 220 (starší generace) a nebo 230 po novu.
Závěr: Ať tomu napětí říkáme jakkoliv, napětí máte oba stejné, pokud jste na stejném vedení rozvodných závodů a není kilometr od vás.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Quote from: Anonym on 13.09.2007, 23:04
Proč má soused v síti o 10V míň?

Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  (zle)


Když už se takhle na rovinu ptáte, tak a) je správně.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Fuksa

To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
:) :) :)

Zdenek Hejčl

Nebo má zelenou energii ? ;) To je ta ekologická.......
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Hasala

Souseda se určitě nikdo nebude ptát, jestli chce 220 nebo 230V :)
Prostě musí brát to co je ...
Jinak je ovšem pravdou, při vyšším napětí bude o něco větší spotřeba.
Např. žárovka bude na vyšší napětí více svítit a bude mít i vyšší spotřebu.
U většiny spotřebičů ovšem požadujeme nějaký výkon, nějakou odvedenou práci, tam potom na napětí až tak moc nezáleží (vynechejme extrémy). Například rychlovarná konvice bude mít na nižší napětí menší okamžitou spotřebu, bude ovšem na ohřátí uvody potřebovat více času, takže ve finále to vyjde nastejno.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

eboss

Quote from: Jiří Fuksa on 13.09.2007, 23:58
To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
:) :) :)

Když jsme u toho, tak při 230V je pak menší proud elektroměrem, tak by ušetřil, neeee?  (cryi)

Viktor Klemon

To s tým elektromerom bol asi vtip - u plynomeru by to platilo ( tlak) ale elektromer má predsa napäťové cievky a teda " násobí".

Michal Kolesa

Proč se vůbec zvýšilo napětí z 220 V na 230 V ?

Viktor Klemon

Dôvodov vraj bolo viac:
kompaktibilita so zbytkom európy a sveta
menšie straty na vedení
Legislatíva:
viď: http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/technicke-informace/zmena-napeti.html

Takto to bolo časovo:
od 1.4.1993 230/400 V -10% +6%
od 2003 230/400 V +-10%

dominik

14.09.2007, 12:45 #10 Last Edit: 15.09.2007, 21:00 by Milan Karvánek
A jak to zvedli, jakym spusobem?

Petr Doležal

14.09.2007, 13:40 #11 Last Edit: 14.09.2007, 13:45 by Petr Doležal
1. Zvýšením vn napětí, v oblasti dovolených plusových tolerancí
2. nastavení pevných regulačních odboček na distribučních trafech
3. postupnou výměnou distribučních traf 22/0,4 za 22/0,42 kV

A jak se zvedlo to vn napětí ? Trafem 110/22 kV, které je opatřeno regulací (8 odboček nahoru i dolu)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin548

Spousta přístrojů je vybavena spínaným zdrojem a při odchylce +-20% bude spotřeba víceméně pořád stejná. Teoreticky bude se zvyšujícím se napětí dokonce spotřeba velmi mírně klesat, prakticky to asi ale nepůjde změřit.