Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?

Started by milanwm, 16.09.2007, 00:31

previous topic - next topic

milanwm

16.09.2007, 00:31 Last Edit: 16.09.2007, 07:53 by Administrátor fóra, čistič
Je možné, aby při sepnutí varné konvice nebo chladničky došlo k probliknutí  žárovek a poté ihned k poklesu jejich výkonu?

Myslíte, že je to způsobeno volným spojem někde v rozvodu?

Ptám se proto, protože pokles je dosti velký!....

Petr Doležal

Ano, hledejte uvolněný spoj ve společné části pro zásuvkové i světelné obvody, nejspíš před vývodovými jističi. Máte instalaci v hnilíku, TN-C ? (hliník  :))
A jak už to bývá pravidlem, tak na PEN.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

dolac

Prebliknutie žiarovky je pozorovateľné už aj pri zmene napätia o 3V. Keď uvažujeme prúd kanvice cca 10A, je teda možné pozorovať  prebliknutie žiarovky už od vnútornej impedancie siete cca 0,3 ohmov, čo sú pomerne nízke hodnoty a vo väčšine sieti najmä v obciach sú väčšie. Ak je však možné pozorovať aj zníženie výkonu, pravdepodobne bude niekde v inštalácii naozaj uvoľnený resp. opálený nejaký spoj. Merali ste pokles napätia v sieti pri zapnutí varnej kanvice? 

Jaroslav Hasala

Nějaká závada v instalaci se skutečně může takto projevovat a může to být předzvěst dost vážného problému.
Určitě by nebylo od věci přezkoušet "impedanci poruchové smyčky" popř. "vnitřní impedanci sítě". To je úkol pro odborníka, nejlépe revizního technika.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.