• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?

Started by Lukáš Nový, 15.11.2007, 11:14

previous topic - next topic

Lukáš Nový

Jedná se o pohyblivý přívod (prodlužku) pro umělé osvětlení plochy. Jaký typ kabelu máme použít? Vzdálenost je cca 70m, na konci světelná zátěž 3 x 400Wattů. Kabel se připojí do sítě TN -C a bude veden po zemi.

Otakar Dosbaba

K jakému účelu (jaké plochy) to bude? Nejde jen o průřez, ale i mechanické ošetření.

Lukáš Nový

Malého tréninkového fotbalového hřiště. Žádná komunikace, kabel bude natažen z garáže přes hřiště ("jedničku") k uzemněnému sloupu. Vždy po tréninku se zase smotá.

Otakar Dosbaba

Tákže, pokud by šlo jen o to, aby kabel "utáhl" bez nebezpečného zahřátí ty tři světla s celkovým příkonem 1200W, pak by stačil průřez žil 1,5mm2. Podmínkou by bylo navíc jištění zásuvky, do které by se kabel zapojoval, jističem či pojistkou max. 10A. Ale na vedení by zmizelo 8,75V (bezmála 4% napájecího napětí), nepočítaje úbytky na předešlé instalaci, a to by mohlo mít vliv i na životnost halogenových žárovek. Kabel 2,5mm2 sebere 5,25V (2,3%), vedení 4mm2 pak 3,28V (1,4%). Teprve posledně zmiňovaný leží pod hranicí normou povoleného úbytku 2%, ale předpokládám, že stejně jde nějakou náhražku či provizorní osvětlení, tak by se asi dalo bez problémů tolerovat prodlužovák z kabelu 3x2,5mm2. Jištění zásuvky 16A také ještě vyhovuje. Pozor ale, jde o venkovní mobilní aplikaci, podmínkou je proto použití proudového chrániče 0,03A. Ten je třeba před zásuvku v pevné instalaci také osadit, není-li tomu již tak. Kabel pochopitelně musí být třížilový (L, N, PE) a v provedení odpovídajícím mechanickému namáhání. Optimálním, snadněji transportovatelným řešením za dostupnou cenu s mírným kompromisem ohledně úbytku napětí by se tedy jevil např. kabel CGSG 3Cx2,5 (cena cca 35,- Kč/m s DPH) s odpovídající vidlicí a zásuvkou IP alespoň 44.

Viktor Klemon

"a to by mohlo mít vliv i na životnost halogenových žárovek"
to je pravda - predlžuje to životnosť.
Jediným problémom je v norme uvedená max dĺžka predlžovacieho prívodu.
Pri správnom istení by to ale nebol problém.
Inak hotové predlžováky na bubne vychádzajú lacnejšie ako pri výrobe,
možno by sa dalo ísť touto cestou - na začiatku nižšie istenie - 8 - 10 A,
crhánič 30 mA a je to v pohode.

Petr Doležal

Viz zajímavé příspěvky pana Kurky o životnosti halogenových žárovek:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5088.0.html
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Nový

Děkuji všem. přesně tak jsem si to představoval. Použiji kabel 3C x 2,5.