Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?

Started by Miloš Grundler, 12.10.2008, 11:58

previous topic - next topic

Miloš Grundler

12.10.2008, 11:58 Last Edit: 07.11.2008, 23:08 by Administrátor fóra, čistič
Poradí mi někdo jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou ochranou (PEN) a svorkou nulovou (N). Zajímá mne jestli je správná barva zeleno/žlutá nebo barva modrá je to uvedeno v nějaké ČSN? (norm)

Jaroslav Svárovský

Vedete vodič pen zelenožlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zelenožlutý 6mm2
a vodič n modrý  6mm2  místo rozdělení pokud možno přizemnit

Jaroslav Svárovský


Štefan Beláň

TO: Grundler

Připojení sběrny N ke sběrnici PEN se zásadně připojuje vodičem modré barvy.
Co je na tom tak složitého k pochopení, když se na 100% jedna již jen o vodič N? :o

Podle normy mají být 3 sběrnice PEN + PE a N, jak již uvedl kolega Svárovský. Je to proto, aby se daly bezpečně měřit izolační stavy a celkový unikající proud ochranným vodičem PE. 8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Michal Kolesa

Quote from: Štefan Beláň on 12.10.2008, 14:49
Co je na tom tak složitého k pochopení, když se na 100% jedna již jen o vodič N? :o


Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ?

P.Muchna

Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení.

Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z.

Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren.

Štefan Beláň

Quote from: P.Muchna on 12.10.2008, 17:30
Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení.
Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren.


TO: Mucha

Jeden z nás dvou neumí číst. ?? Já to ale nejsem.  ;)

Můžete uvést, kde se používá propojka mezi sběrnicí PE a N? Takovou síť neznám.  :o
Chránič chrání - jistič jistí.

Fuk Tomáš

Quote from: P.Muchna on 12.10.2008, 17:30
Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení.
Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z.

Předpokládám, že jste chtěl říci PEN. Protéká jím totiž proud nulového vodiče N, takže o PE by šlo stěží.

Já to - bez vazby na konkrétní normu - vnímám jako otázku konvence.
Pokud je ta propojka PEN-N holá nebo zž, tak je to PEN a bodem rozdělení je vstup této propojky do N můstku,
pokud je modrá, je to N a bodem rozdělení je výstup této propojky z PEN můstku.

Pakliže jsou realizovány všechny 3 můstky PEN, PE, N, tak je logické udělat tu propojku PEN-N modrou.

P.S. kolega Beláň byl rychlejší...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

P.Muchna

Rozumím tomu tak, že je dotaz, jakou barvou musí být provedená propojka mezi PEN vodičem a N vodičem. Domnívám se, jestliže z přívodní soustavy TN-C provádíme soustavu TN-S, měla by být tato propojka mezi sběrnami ž/z barvy.

Štefan Beláň

Quote from: Michal Kolesa on 12.10.2008, 15:46
Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ?


TO: Kolesa

Pro vás všechno. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Michal Kolesa

Takto jsem si to nějak představoval

A ten vodič na přizemnění bodu rozdělení jste zapoměl obarvit na zeleno :-)

Vítězslav Vaněk

Quote from: Jaroslav Svárovský on 12.10.2008, 13:18
Vedete vodič pen zelenožlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zelenožlutý 6mm2
a vodič n modrý  6mm2  místo rozdělení pokud možno přizemnit

Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu :-[ Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou  vždyť je to taky N(žertuji)
Sláva

Štefan Beláň

Quote from: Vítězslav Vaněk on 12.10.2008, 19:02
Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu :-[ Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou  vždyť je to taky N (žertuji)


TO: Vaněk

Vůbec nežertujete, (no) protože to je i  požadavek normy ČSN EN 60446. Vodiče PEN mají mít na konci doplňující označení.  (!) Modré doplňující označení se nevyžaduje pouze v Belgii.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Franěk

Přesně tak. Pokud se například rozšíří rozvaděč, kde do té doby bylo pouze PEN a fáze, o pár dalších okruhů už podle nové normy PE, N a fáze , tak je opravdu nutné všechny vývody PEN označit modrým pruhem. Tím se i pozná, kde je PEN a kde PE.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miloš Grundler

Takže jestli to dobře chápu (je to pouze příklad z praxe)v rozvaděči bude můstek PEN ve spodní části rozvaděče a ve vrchní části rozvaděče budou můstky PE a N. To znamená že z můstku PEN na můstek PE bude vodič zeleno/žlutý a z můstku PEN na můstek N bude vodič modrý. Myslím si že takto by to mělo být provedeno v rozvaděči. 

Tibor Hanko

projekty, revízie, termovízia