Dev

08.10.2007, 10:03 Last Edit: 08.10.2007, 18:17 by Milan Karvánek
Je nějak omezená délka kabelu ( 2,5mm2 ) na zásuvkovém okruhu při propojeném vedení?

Otakar Dosbaba

Je, závisí to kromě dovoleného úbytku napětí na spotřebičích především také s maximální hodnotou impedance vypínací smyčky. Je-li překročena, nemusí být zajištěno, že jistič či pojistka včas při zkratu vybaví a na průser je zaděláno. Např. pro vedení 3Cx2,5, jištěné 16A Béčkem je max. vzdálenost 106m. Pokud zde ale bude jistič "Céčko", pak je vzdálenost maximálně 53m. Z hlediska dovolených úbytků jsou ale vzdálenosti (zejména u B charakteristiky) kratší.

Otakar Dosbaba

08.10.2007, 10:38 #2 Last Edit: 08.10.2007, 18:17 by Milan Karvánek
Sorry, ne u B charakteristiky, ale v případě třífázového zatížení. Čuměl jsem do tabulek špatně a přitom jsem si to spojil zbrkle ze záběrovými proudy při zapnutí.  ::)

Jiří Fuksa

To: Dev
Vzhledem k tomu, že jste nespecifikoval technické podmínky kabelu, tak je délka kabelu při dodržení ustanovení všech příslušných norem (na některé vás upozornil pan Dosbaba) omezena jen vašími finančními prostředky.