Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?

Started by Maros Macik, 02.10.2007, 09:00

previous topic - next topic

Maros Macik

02.10.2007, 09:00 Last Edit: 04.10.2007, 20:42 by Administrátor fóra, čistič
Nie som si isty, ci aj v kuchyni v blizkosti drezu platia pravidla ako v kupelni pri umyvadle. Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu? Samozrejme bude chranena prudovym chranicom. V blizkosti tej zasuvky bude sifon na napojenie odpadu drezu a umyvacky. Vadi to nejako?

rostislav šašvata

I když dřez považuji za umývací prostor podle ČSN 332000-7-701,bude zásuvka v prostoru "mimo zónu".Zásuvka v kuchyňské lince nejde umístit za myčku,protože vám bude chybět několik cm na zasunutí myčky do linky.Zásuvku umísťuji vždy do vedlejší skříňky,což je v 90% skříňka s dřezem.

Petr Mužík

Podle mého názoru zásuvku umístit přímo za myčku - sporák - ledničku jde, výrobci na to mysleli a vzadu vždycky tak cca 20cm od podlahy je ve spotřebiči "výklenek" právě pro místo zásuvky...teda zatím to tak vždycky bylo. Ale je pravda, že ve vedlejší skříňce je lepší přístup. ;)
Jinak zásuvku pod dřez, pokud se jedná o kuchyňskou linku s pracovní deskou, dle mého názoru není problém naistalovat...to už by muselo být aby tak zatekla voda...jestli vůbec... ;)...proto plně souhlasím s  p. Šašvatou
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Zdeněk Pikhart

Podle toho jak já chápu výklad norem, je jedno jestli jde o dřez nebo umyvadlo. V prostoru pod dřezem by zásuvka být neměla. Přesto při revizích zásuvku pod dřezem toleruji , protože při montáži je to nejlepší a nejpřístupnější místo pro připojení myčky.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Petr Mužík

To: Pikhart

Mluvíme zde o dřezu který je umístěn v pracovní desce! Ne samostatně na stěně, jinak by se samozřejmě měla dodržet norma ČSN 33 2000-7-701.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz