Odkud se bere při vypnutém vypínači světla 150V?

Started by Petr Stanicek, 23.10.2007, 20:17

previous topic - next topic

Petr Stanicek

23.10.2007, 20:17 Last Edit: 23.10.2007, 22:12 by Administrátor fóra, čistič
Elektrikar me delal komplet novou el. instalaci v podkrovnim byte a kdyz sem si dneska sel zapojit nove koupene lustry tak na jednom svetle v obyvaku mam pri vypnutem vypinaci 150V a pri zapnutem normalne 230V ,uze me prosim nekdo vysvetlit odkud se muze brat tech 150V?

Jura Krikl

Čim jste to měřil?
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Petr Stanicek

Multimetrem ,kterv pouzivam v praci ,jeho oznaceni neznam cena cca 100kc

Petr Stanicek

Poznal sem to napred tak ze pri zasroubovani usporne zarovky do toho lustru pri vypnutem vypinaci problikla ,tak sem to promeril a to je vysledek,podotykam ze na ostatnich svetlech v mistnosti to nedela tam je bud 230 nebo 0

Radek Červený

Vážený pane, ve vší úctě k vám, 100 Kč stojí dnes jen ten displej do toho měřidla, o úrovni tohoto měřidla jsem si udělal svůj obrázek.
Teď k tématu ;)
Je docela možné, že přívod k lustru máte v souběhu s ostatními kabely pod zátěží a na vývodu se vám indukuje těch 150V. Připojte na vývod zátěž, například obyčejnou žárovku, nechte vypínač k lustru vypnutý a měření zopakujte. Pokud nic nenaměříte, jedná se o naindukované napětí.
Mimochodem, ten jev, který popisujete nám dělaly úsporné žárovky v osvětlení chodníku v zahradě. V souběhu s tímto vedením vedla ještě v příkopu přípojka a napájení čerpadla. Vyřešilo se to výměnou úsporných žárövek za obyčejné.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jura Krikl

Co vše mate ještě na vypinači mate zapojene, co vše vypinač zapina? Nemate tam zašroubovane kompaktni zářivky? Zkuste našroubovat obyčejnou žarovku, vypnout vypinač a změřte napěti.  Mělo by to byt v pořadku.
. Muže to byt indukce, potom to bliknuti kompaktní (usporne) zařivky.

Podobna diskuse už tady běžela.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1713.0.html
Příště zkuste vice hledat než se hned ptát.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jura Krikl

To červeny: Omlouvam za zdvojenou odpověď. Měl jsem to rozepsany. Nemusi se měnit všechny kompaktyy za žarovky, většinou stači jedna žarovka, aby se indukce přes něco vybila.
Kompakty bez napěti podle mně nemaji žadny vnitřni odpor tim že září výbojem a indukce vyboj zapalit dokáže ale neudrží, tim docházi k "měřitelne" indukci.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Petr Stanicek

K tomu meridlu prepsal sem se a stoji cca 1000kc a v tom byte neni zapojeny zadny spotrebic a to svetlo se vypina normalne do krize dvemi vypinaci ,Zadna usporna zarovka a ni zarivka nikde nic neni a napeti je tam trvale i kdyz tu zarovku tam necham .Opakuji byt je prazdny a neni nikde zadny spotrebic

Petr Stanicek


Jura Krikl

Takže ta žarovka musi žhnout, respektive sviti menši intezitou a po zapnuti přepinače se rozsviti naplno. Takže nikdy nemužete zhasnout?
Moc se mi to nezda. Ale potom to bude asi chyba zapojeni. Něco se řadi do serie. Vyhledani teto zavady bude složitějši a je to spíše reklamace na elektrikáře, kteryvam instalaci zapojoval.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Štefan Beláň

Problém digitálních multimetrů je v tom, že mají velký vnitřní odpor, nezatěžují měřený obvod takřka žádným proudem a proto měří napětí, které se dá těžko definovat.  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

dusant

Nemyslim si, ze by to mohlo byt v meradle. Nemate tam nahodou zapojeny triakovy stmievac? Ten sa tak sprava pri vypnutom stave a odpojenej zatazi, ak je preskratovany seriovym RC.

Jaroslav Hasala

Tento jev může být způsobený špatným izolačním stavem vodičů nebo spínače. Projevilo by se to při měření izolačních stavů. Pak by se s tím mělo něco udělat.
Nebo to může mít "na svědomí " použitý spínač. Mohou to způsobovat spínače s kontrolkou, různé stmívací spínače, dotykové spínače apod. Pak by pomohla výměna spínače.
Nebo je to způsobeno indukcí mezi vodiči. Toto se projevuje hlavně tam, kde je světlo ovládáno z více míst. Není to vyloženě závada. Moc se s tím dělat nedá. Může pomoci výměna žárovky za jiný typ. Jiným řešením je připojení nějaké zátěže paralelně ke svítidlu.
Nebo také pomůže učité zapojení spínače. Popsal jsem to v dřívějších diskuzích.
Třeba zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4712.0.html
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz