• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?

Started by Jiří Kohoutek, 18.10.2007, 10:29

previous topic - next topic

Jiří Kohoutek

18.10.2007, 10:29 Last Edit: 15.06.2008, 11:38 by Administrátor fóra, čistič
Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla bez velkého zásahu do rozvodu?

Otakar Dosbaba

Pokud zde jde o klasické zapojení schodišťáku, pak lze osadit do krabic namísto přepínačů takto připojená dvouvodičová čidla - jestliže se do krabic ovšem vejdou a jejich pokrývací úhel bude vyhovovat:


Jiří Kohoutek

Dík za radu,s tímto jsem uvažoval také,ale v sériovém zapojené ale to by asi nefungovalo,paraelní zapojení je lepší.

Otakar Dosbaba

V sérii by musela být sepnuta obě čidla naráz a to by asi nebylo ono. ;)
Nějak se to schémátko nechce zobrazovat v celé své velikosti, zkusím to vyvěsit ještě jednou...

Jura Krikl

Dvouvodičova čidla v serii fungovat nebudou, a pokud date kompaktní zařivku, tak tuším že taky nic moc. N si "bere" přes vlakno žárovky. Ale pokud mate 2 x přepínač č.6, tak neni vubec problem v zapejeni. V jednom mate "ostrou" fazi, tak ji pošlete po "vlaštovce" což je propojovaci vodič mezi přepinači do druhe krabice a připojite na PIR čidlo. A to same udělate" z druhe strany" kde mate fazový vodič od žarovky, tzv. spínaný.  Připojite jej do čidla a po druhem zbylem propojovacím vodiči mezi přepínači propojite zbyvajici čidlo. Ani nemusite lezt do krabic a přepojovat ve svorkovnici:-)
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)