• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?

Started by Kamil Lužný, 23.11.2007, 20:09

previous topic - next topic

Kamil Lužný

23.11.2007, 20:09 Last Edit: 08.03.2008, 00:05 by Administrátor fóra, čistič
Kamarád mě požádal o instalaci zásuvky do kuchyně pro kombinovaný sporák 2kw. Po ohledání jsem zjistil, že byt má ještě starou elektroinstalaci s jednou pojistkou na světelný okruh a druhou na zásuvkový okruh. Děs!

Ideální by byla kompletní rekonstrukce elekro rozvodů vč. jištění ovšem dům nepatří nájemníkům, ale organizaci, která dělá že nic nevidí a proto je kamarád nehodlá až tak výrazně fin. dotovat.  :'(

Proto jsem navrhnul kamarádovi toto:
1. vyměnit hlavní bytový jistič (ten před bytem na chodbě), protože je pouze 15A za 20A.
2. instalovat vedle pojistek v bytě 16 A a provést z něho samostatný přívod 3x2,5 mm2 pro sporákovou zásuvku

Pavelka Květoslav

Pane Lužný:
Návrh je hezký , ALE :
Jen tak vyměnit jistič na chodbě , to nepůjde .
Pokud jde do bytu pouze jedna fáze , tak správně navrhujete kabel
3x2,5mm2 J CYKY a jistič 16A ... když už budete zasahovat do jističů , tak bych to udělal nový celý (jističe). Jinak předělávat celou elektriku , to už je otázka financí ... Jo a moment vlastně , pokud je na chodbě 15A jistič , předpokládám starší výroby(hezkej černej) tak v bytě dejte max. 13-ti ampér. jistič , jinak vám to bude lítat při přetížení až na chodbě ... Jinak ono kdybyste chtěl dát na chodbě silnější jistič , tak by to chtělo třeba i silnější přívod , nevím jaký tam máte teď ...

Bartoň Jiří

Pokud nechce investovat tak je to těžké. Hlavní přívod bude určitě třeba vyměnit. Tím to samozřejmě nekončí. Nejlepší by bylo mu ten sporák rozmluvit.  ::)
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Jiří Fuksa

To: Kamil Lužný
Pokud sáhnete na jistič před elektroměrem, tak budete potřebovat schválení dodavatele elektřiny, včetně poplatku za navýšení rezervovaného výkonu, pravděpodobně souhlas majitele objektu a samozřejmě revizi  instalace, která je ve Vámi uváděném případě zcela nereálná.