Jak zapojím zásuvku 400V z rozvaděče a jaký kabel použít?
Zásuvka klasická 16A a 32A pětikolík:-[

Jaroslav Hasala

Když je použitá pětipólová zásuvka, potřebujete i pětižilový kabel... ;)
Dimenze kabelu záleží na předřazeném jističi, délce kabelu, jeho uložení a pár dalších věcech ...
Nicméně v nějakých běžných  podmínkách postačí pro zásuvky 16A kabel CYKY 5Cx 2,5. U zásuvek 32A, pokud jsou odjištěné jističi 32A, by měl být pro většinu případů dostatečný kabel CYKY 5Cx 6.
Často jsou ovšem zásuvky 32A odjištěné menšími jističi. Např. u RD je hlavní jistič (před elektroměrem) typicky 3x 25A a zásuvka 400V je odjištěná jističem 20A. Potom by byl dostatečný kabel CYKY 5Cx 4.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Venca Bárta

Jaroslav Hasala: jj,děkuji a jak se to ještě zapojí ? :)L1,L2,L3,PE a N z rozvaděče?No na 32A mi elektrikář řikal,že 5*4mm postačí?

Pavel Horský

A proč vám to nezapojí ten váš elektrikář? Jedna z nejhorších věcí je, když se laik jako jste vy, začne hrabat do rozvaděče. Jestliže bude zásuvka používaná venku, musí k ní být předřazen ještě proudový chránič a ten bych vám jako laikovi opravdu nedoporučoval zapojovat!  >:D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

Kabel CYKY 5Cx 4 může být dostatečný i při jištění 32A, ale je to na hraně ...
V praxi je to použitelné při kratších vzdálenostech (úbytky napětí, impedance poruchové smyčky) a při bezproblémovém uložení kabelu - např. v zemi nebo
pod omítkou.
Co se týká zapojení zásuvky, je to celkem triviální záležitost pro každého elektrikáře a jistě by bylo z mnoha důvodů vhodné, aby to elektrikář provedl.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Venca Bárta

Jaroslav Hasala:díky dám tam 5*6mm a je to vyřešeno.. :)Zapojím to sám jsem elektrikář,ale vysloužilej. :o