Co znamenaji pismena F a T u Axiální pojistky 5 x 20 mm - F a T?

Started by Michal Szotkowski, 01.01.2008, 17:53

previous topic - next topic

Michal Szotkowski

01.01.2008, 17:53 Last Edit: 04.03.2008, 23:28 by Administrátor fóra, čistič
Jaky je prosim rozdil mezi "F" a "T" pojistkou ?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

F jako fast je pojistka s rychlou reakcí
T jako time, tedy pojistka se zpožděnou reakcí, pomalá

S jako "standart" dělají jen někteří výrobci
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

L. Vaněk

Ještě bych doplnil, ikdyž to není předmětem dotazu,  další označení pojistek 5 x 20. Některé firmy (SIBA SRN, Littefuse USA, OMEGA Italie) vyrábějí ještě pojistky

FF - (very fast acting, superflink) - velmi rychlá, pro jištění polovodičů
M - (medium time lag, mittelträge) - středně zpožděná.

Ještě bych doplnil, že pojistky uvedených rozměrů jsou na napětí do 250 V 50 Hz a jejich vypínací schopnost bývá u pojistek skleněných bez pískového zásypu 35 A při cos fí=1, u pojistek skleněných se zásypem a pojistek keramických 1500 A při cos fí=1. Neplatí to obecně, u vyšších jmenovitých hodnot je třeba se podívat do katalogu.  

Radko Mrva

F - rychlá pojistka (z německého flinke Sicherung),
T - pomalá pojistka (z německého träge Sicherung).

Kromě toho to mohou být též:

FF - velmi rychlá pojistka (z německého superflinke Sicherung),
M - středně rychlá pojistka (z německého mittelträge Sicherung), nebo též
TF - pomalorychlá charakteristika,
TT - velmi pomalá pojistka (z německého superträge Sicherung).

Před uvedené označení charakteristiky se předřazují obvykle písmena

g - pro označení toho, že uvedená charakteristika platí v celém rozsahu,
a - pro označení toho, že uvedená charakteristika platí jenom v části rozsahu.

Takže se můžeme setkat např. s charakteristikami označenými gF, gT, gTR apod.

V současné době se však ve většině případů setkáváme s charakteristikou gG, kde (vysvětlení ke g je uvedeno výše) a přitom G je označení pro charakteristiku, která je použitelná všeobecně (z anglického general application).

Jako další se objevují charakteristiky gM nebo spíše aM, kde M označuje charakteristiku určenou k ochraně spínacích přístrojů, někdy také motorů.

Ještě se můžeme setkat i s pojistkami s charakteristikami

gL - pro jištění kabelů a vedení,
gR, aR - pro jištění polovodičů,
gTr - pro jištění transformátorů.

Pojistky s charakteristikami gD, gN mají specifické použití

V elektrických napájecích sítích se uplatňují pojistky gU (od 100 A do 630 A).

Petr Procházka 555

jako doplněk ještě informaci 5x20 průměr pojistky a délka v milimetrech