• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?

Started by Danni, 31.12.2007, 15:50

previous topic - next topic

Danni

31.12.2007, 15:50 Last Edit: 01.01.2008, 17:34 by Administrátor fóra, čistič
Zajímalo by mě, jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud 12V - neboli nemám zrovna rozsvícené halogenové bodovky a trafo je pouze napájeno.

Fuk Tomáš

Quote from: Danni on 31.12.2007, 15:50
Zajímalo by mě, jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud 12V - neboli nemám zrovna rozsvícené halogenové bodovky a trafo je pouze napájeno.

Nepíšete, jaké trafo. Jestli je to klasické vinuté trafo, a jestli je správně spočítáno/navinuto/poskládáno, tak by to mělo být pod 10W.
Jestli je to tzv. "elektronické" trafo, tj. ve skutečnosti měnič, tak bude spotřeba ještě výrazně menší.
Pokud to potřebujete vědět přesněji, tak si někde půjčte měřič činného výkonu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Něco o halogenách:
http://www.(neznámá značka).cz/svetlo/2002/sv020240.htm
Zvažte, kde budete mít vypínač, jestli na straně 12V (pozor na velké proudy, vypínače jsou do max. 10A = 120W), nebo na straně 230V - nemožnost vypínat víc okruhů, zato padá problém s odběrem trafa i dimenzování vypínače.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Matuška

To: Švejkovský

Pozor na odpor studeného  vlákna žárovky! Ten je cca 15x menší než ve stavu doběla rozžhaveném!

Takže pro 120W, 12V by to muselo být aspoň 100A, jinak odejde brzy do věčných lovišť.

Jan Plojhar

Pokud jde o "elektronické", radši bych ho bez zátěže neprovozoval - některé typy tak častěji odchází.
Ad studené vlákno: To je sice pravda, ale halogenková trafa mívají relativně velkou vnitřní impedanci, takže zkratový proud nebývá zdaleka tak velký. Navíc elektronická "trafa" mívají "plynulý náběh" řízený odběrem - přetížení (studené vlákno) měnič vypnou a on pak pomalu nabíhá.
Jinak ona spotřeba závisí na konkrétním dimenzování trafa - při návrhu jde o kompromis mezi vahou (a cenou), ztrátami v zatíženém a nezatíženém stavu, čekal bych od 1% (navržené pro vypínání za trafem - malé sycení, těžší, větší ztráty se zátěží) do 20% (provoz pouze se jmenovitou zátěží, vypínání 230V; naprázdno se částečně přesycuje) jmenovitého výkonu

Miroslav Lampart

Tak nevím. Já bych si to prostě změřil a hned bych to věděl.  ;D

Adam Pramuka

Fakt je potrebné rozlíšovať či ide i klasické trafo alebo polovodičový menič. Klasické vinuté trafo s magnetickým obvodom, pokial je trvalo pripojené svojím primárnym vinutím na napätie, tak odoberá tkz. prúd naprázdno, ktorý je jalového charakteru t.j. s účinníkom cosFi=0,1 a jeho efektívna hodnota je cca 10% z hodnoty menovitého prúdu pri menovitom zaťažení. Elektronické meniče so spätnou väzbou pri odlahčení, to jest bez záťaže odoberajú len minimálny prúp potrebný pre saturáciu niektorých polovodičovýcj súčiastok a nabitie kapacít. situácia v momente zapnutia primárneho vinutia na sieť je však iná tým, že zatial čo klasické trafo začína oboberat výrazne induktívny jalový prúd na zmagnetizovanie mag. obvodu, tak menič nabieha s odberom este vyššieho kapacitne jalového nabíjacieho prúdu kapacít vstupného usmeňovača. Obe situácie sú však prechodovými dejmi a trvajú rádovo ms.