Je nějak omezená délka vedení mezi počítačovou UPS a zátěží?

Started by Jaroslav Hlava, 15.01.2008, 21:17

previous topic - next topic

Jaroslav Hlava

15.01.2008, 21:17 Last Edit: 04.03.2008, 22:32 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji zálohovat oběhové čerpadlo krbových kamen s výměníkem, které je umístěno v koupelně. UPS  (Eaton 5115 se sinusovým výstupem) nechci samozřejmě dávat přímo do koupelny (příliš vysoká vlhkost a teplota vzduchu) a nejmenší vzdálenost od vhodného umístění UPS mimo koupelnu k čerpadlu mi pak vychází asi na 7m. Nejsem si zcela jist, zda tato délka a s ní související kapacita a indukčnost vedení, nemůže narušit činnost UPS, u které se standardně předpokládá, že mezi jejím výstupem a zátěží je tak do 1 m. Má s tím někdo nějakou zkušenost?

Fuk Tomáš

Indukčnost i kapacita 7m vedení je pro 50 Hz zanedbatelná.
Speciálně k té kapacitě - zmiňovaná UPS je určena pro výpočetní techniku, a tedy musí snášet i velmi nelineární zátěž převážně kapacitního charakteru, o čemž svědčí i uváděný výkon (např. 500VA/320W).
http://lit.powerware.com/ll_download.asp?file=5115UPS_SEA_Data_280807.pdf
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Já bych tady asi viděl úplně jiný problém. Jak je to s jištěním výstupu UPS?
UPS je zpravidla určena pro přímé připojení zařízení, bývá to umístěno v omezeném technologickém prostoru a pokud má připojené zařízení jištění na vstupu, neřeší se jištění "vedení", právě proto, že je kratší než 3 metry a je v nějakém prostoru, zpravidla běžně nepřístupném.
Na vašem řešení by se daly najít drobné problémy:
- jaké použít vedení, aby vyhovělo jištění pro provoz ze sítě - slabý jistič bude padat při zapnutí sítě po výpadku. U silnějšího už se můžete dostat do problému s impedancí smyčky za UPS. To je problém sám o sobě, kde jde síť přes kontakty relé ze vstupu na výstup, tam to zpravidla zvětší impedanci o nějaké desenky Ohmu (filtry) Ale u "lepších" UPS to ani změřit nejde, protože to vyhodnotí jako přetížení
- jaká bude ochrana před NDN u zařízení, které je v koupelně (bez ohledu na zóny je to vždy tak trochu problém), proudový chráníč - proč ne, ale kam? Před UPS? A co při provozu z UPS? Jaká UPS to bude? Některé se v době, kdy vypadne síť a běží měnič, chovají jako síť IT.

Asi bych se do něčeho takového nehrnul.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Přetížení vedení bych se nebál - ta UPS při přetížení o 20% vypne - ze sítě do 3 minut, na baterky do 30 sekund.
Jištění 3A/C by nemělo mít problém s impedancí smyčky ani s náběhem po výpadku, skutečná zátěž je cca 50W a UPS si vezme navíc jen obdobný příkon na dobíjení baterek.
Ochrana proti NDN - chránič za UPS + pospojování, ne? Sice to leze do peněz, ale...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)