• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kudy vést kabel za radiátorem?

Started by Josef Pecha, 08.01.2008, 09:20

previous topic - next topic

Josef Pecha

08.01.2008, 09:20 Last Edit: 27.02.2008, 23:20 by Administrátor fóra, čistič
Pod oknem budu mít radiátor a z každé strany radiátoru bude zásuvka.
Doporučíte vést rozvody od jedné zásuvky ke druhé za radiátorem nebo po obvodu okna (rozvody budou samozřejmě pod omítkou)?

Zdeněk Houf

Vést kabel v zóně doporučených normou. Ten metr kabelu navíc....

Josef Pecha

A norma to zakazuje nebo povoluje?

Petr Doležal

10.01.2008, 17:30 #3 Last Edit: 10.01.2008, 20:28 by Petr Doležal
Je to ve změně Z2 ČSN 332130, kde se lakonicky praví : 4.10.2 Pro ukládání elvedení ve zdech jsou určeny "Instalační zóny" a v odst.4.10.13 jsou uvedeny výjimky.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Pecha

to Petr Doležal: Mohl by jste prosím trochu rozvést ty vyjímky v odst.4.10.13.?
Nemám bohužel přístup k normám. Jestli se nepletu tak po zdi, kde je komín se mohou vést rozvody. Z toho důvodu jsem uvažoval, že i v případě zdí za radiátorem nebude problém.

Petr Doležal

Quote from: Josef Pecha on 25.01.2008, 11:59
to Petr Doležal: Mohl by jste prosím trochu rozvést ty vyjímky v odst.4.10.13.?

4.10.13. Vedení lze ukládat mimo instalační zóny za těchto předpokladů:
- vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva je minimálně 60 mm
- vedení je uloženo v prefabrikovaných dílcích .....
atd, ale to není váš případ
Ještě k obrázku zón. Spodní vodorovná zóna je kreslena i pod oknem. Je pravda, že tam není vykreslen eventuelní výklenek pro radiátor, čímž by se radiátor zdůraznil, ale na druhé straně, že by normotvůrce nevěděl, že se pod okno radiátor dává ? Na př. v mém bytě bych nad oknem nic neobešel, protože překlad se dotýká stropu.
Nebezpečí kabelu za radiátorem spočívá v porušení kabelu od konzol pro radiátor, dá se to však ohlídat
Pokud se týká oteplení, tak CYKY 3x2,5 jištěný B 16A, vyhovuje uložení ve zdi do 55st teplé. Také lze toto oteplení snížit hliníkovou reflexní fólií za radiátorem uloženou pod omítkou (také úspory tepla) a nebo kabel uložit do větší hloubky. A kdybyste chtěl ještě víc, tak daný úsek od zásuvky k zásuvce ve 4mm2


Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Já myslím, že vzhledek ke krátkému úseku trasy za radiátorem cca 1m se dá takové místní oteplení i vzhledem k hloubce uložení zanedbat.