Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?

Started by Antonín T., 08.02.2008, 23:20

previous topic - next topic

Antonín T.

08.02.2008, 23:20 Last Edit: 27.02.2008, 22:26 by Administrátor fóra, čistič
Musí být podle platných norem v koupelně použito zásuvek s ochranou  proti stříkající vodě,
nebo toto platí jen u venkovních zásuvek,které mohou být vystaveny např. dešti.?

ALCR

Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a nikdo jiný nemá právo se v el. zařízeních/instalacích hrabat.

V zóně 3 (dál jak 60 cm od sprchy nebo vany) kde se může zásuvka 230V umístit, nemusí mít zvýšenou ochranu proti vodě, samozřejmě musí být přes chránič do 30mA (to, ale musí být i ostatní okruhy v koupelně) pak ještě takové detaily, že má být zahrnuta do doplňkového místního pospojení atd. .......

Zásuvka venku každopádně min. IP44


Marek Laube

,koupelny a sprchové kouty řeší ČSN 33-2000-7 701.V těchto prostorech jde spíše o to,že tam jsou určité ochranné zóny ve kterých jasně norma určuje které el.přístroje kde mohou být umístěny.Jinak např. zásuvky umístěné ve venkovním prostoru už podléhají tzv. krytí IP.Je pravda,že i v koupelnách jsou určité komponenty které tomuto krytí také podléhají.

Miroš Jan

TO Antonín T.

U zásuvek, instalovaných v zóně 2, musí být v krytí IP44. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Fuksa

To: ALCR

Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a ví, že dle této normy neexistuje zóna 3.


ALCR

To: Fuksa
A to jste sebral kde, že v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 není zóna 3?? To, že není na malůvce neznamená, že neexistuje zóna 3.
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 zónu 3 nezrušila ba naopak zvětšila tím, že zrušila ohraničení zóny 3 a konstatuje, že zóna 3 je zbytek prostoru místnosti s vanou nebo sprchou bez ohledu na její velikost.

To: Miroš Jan
Zásuvka 230V v druhé zóně to snad ne? ani v krytí IPX8 tam nemá co dělat.
Tam smí být jen zásuvka na malé napětí, nebo jednotka napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5

-----
Pokud se pletu já, hoďte články ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 které vaše tvrzení potvrzují

Miroš Jan

TO ALCR.

Moje odpověď zněla všeobecně na zásuvky. Nikde jsem nepsal že zásuvky na 230V AC, smějí být v zóně 2. Takže klídek.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Tesař


Zdeněk Kiška

A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
- Denní osvětlení
- Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro

Milan Karvánek


Jiří Sedlmajer

No teda páni odborníci ?  .. píše "nepsal" a přirom psal ...  atd.  hrůza  To je maglajz!
TAk snad radši znova a pořádně   ::)   

Štefan Beláň

TO: ALCR

Ano, máte pravdu, ale.... 8)

Zásuvky 230V napájené přímo ze sítě 230V nejsou povoleny, ale zásuvky 230V napájené ze zdrojů pro holící strojky, vyrobené podle ČSN EN 61558-2-5, tam být mohou. ;)

P.S. Možná se pletu (normu nemám) a ty jednotky nají speciální zásuvky přímo na bezpečné napětí SELV?  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Baloun Miloslav

To Beláň

Transformátorky pro holící strojky nemohou být z principu v provedení SELV. Jsou to pouze  oddělovací ochranné transformátory se vstupním napětím do 250V AC, výkonem od 20 do 50 VA a výstupním napětím do 250V, s frekvencí do 500Hz.

František Bernard

V zóně 1 mohou být zásuvky napájené SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny  a 1. Dále schválená elektr. zařízení s pevným připojením : vířívé vany, sprchová čerpadla, el.zaříz. cráněná použitím SELV nebo PELV a max. napětím 25V AC a 60V DC, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody, svítidla.
Všechny obvody musí být chráněny doplňkovou ochranou proudovými chrániči s vybavovacím proudem maxc. 30 mA. Jsou předepsány další varianty v čl. 701.512.3.
Zóna 3 byla rozšířena na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu. Proto byly vynechána zvláštní požadavky na elektrické zařízení v zóně 3.  Doplňuje se min. stupeň ochrany krytem : - v zóně 0 : IPX7 - v zóně 1 : IPX4, v zóně 2: IPX4. Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2/9-07

Rozmahel Vladimír

Ta zóna 3 je taky pojem.  ::)
V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je jediný článek, který o ní pojednává v rozsahu 1,5 řádku, a to pouze v předmluvě. V textu vlastní normy jsem o zóně 3 nenašel ani stopu.
Tak našli nebo nenašli? :'(
Je taky možné, že je to myšleno tak, že celá koupelna je automaticky zóna 3 a navíc v ní určujeme 0,1,2. Přičemž požadavky na zónu 3 jsou už pouze jako u každé běžné instalace jen dle vnějších vlivů.
Kdyby v koupelně nebyly dveře tak za zónu 3 lze prohlásit celý dům.