• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak označit typ zdroje u mobilní buňky?

Started by Jaroslav Mrázek, 07.02.2008, 07:37

previous topic - next topic

Jaroslav Mrázek

V ČSN 33 2000-7-717 v čl. 717.514 je uvedeno:
Na viditelném místě buňky musí být umístěn štítek s jasnou a jednoznačnou informací pro uživatele buňky na jaký typ zdroje může být buňka připojena. Musí být použit způsob popisu podle 717.313.
V čl. 717.313 Zdroje je uvedeno:
K napájení buněk mouhou být užity následující způsoby:
dále např. pod bodem b) je text:
připojení na pevnou elektrickou instalaci ve které jsou účinná ochranná opatření (viz obrázky 717B.1 a 717B.2) (zle)
Velice výstižná informace o zdroji. :-[
Osobně bych čekal něco jako:
Un=400/230V AC
In=16A
f=50Hz
tak jak požaduje např. ČSN 33 2000-7-754 v čl. 754.526.2.1.3