• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?

Started by Josef Lopušný, 14.02.2008, 16:54

previous topic - next topic

Josef Lopušný

14.02.2008, 16:54 Last Edit: 27.02.2008, 22:02 by Administrátor fóra, čistič
Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?

Jištění 1x 20A u elektroměru v bytové rozvodnici 2 zás. okruhy jištění 10A.

Rozmahel Vladimír

Pro zapojení na 230V se jedná o proud asi 39A. A to je nemožné. Určitým řešením by sice bylo používat pouze část sporáku, ale to je nesmysl. Bez rekonstrukce elektroměrového rozvaděče na 4 vodič.elektroměr, osazení 3f. hl.jističe, nového přívodu od RE do bytu, zde opět nový jistič 3f., nový přívod ke sporáku atd... to nepůjde. Je taky otázkou co na to řekne zatižitelnost hlavního domovního vedení. Důležité je taky to, že by vás skásl místní distributor o zvýšení ze 3x10A stávajících na např.3x20A. Což je dnes 500Kč/amper. Takže dalších 5.000,-
Bez velkých úprav by snad šlo použít pouze kombinovaný sporák, el.troubu a vršek nechat plyn.

Michal Slabý

Souhlasím s p. Rozmahelem. Jen pro upřesnění jistič před elektroměrem stojí u distributora 500 Kč u 3 f., to je ve Vašem příadě 500x20=10 000 Kč. Od této částky vám odečtou 200 Kč za 1f., to je ve Vašem případě 200x20=4 000 Kč. Takže doplatíte "jen"   6 000 Kč. Musíte, ale začít se žádostí u distributora, jestli vám to navýšení vůbec povolí. Také by jste se měl domluvit s majitelem objektu o rekonstrukci el. instalace.
Revize E1B

Rozmahel Vladimír

Máte pravdu, já jsem počítal HJ 1x 25A což je  ekvivalent 3x10A.

Štefan Beláň

TO: Lopušný

Jak?
Tak to Vám mohu říct naprosto přesně. Právě tento týden jsem prováděl pravidelnou revizi v objektu s "holobyty". Ze 17 "holobytů" jich bylo obsazeno 11 a všichni uživatelé měli elektrické sporáky napojené do normální zásuvky 230V/16A!  (doh) ;D

O dalších vymoženostech užívaní elektrické instalace se zde raději nebudu zmiňovat. (no)
Chránič chrání - jistič jistí.

Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr72

no shodou okolností jsem dnes řešil požadavek na připojení el. sporáku. Po telefonu mi zákazník sdělil že mu prodavač řekl že ten sporák co chce koupit tak že si ho normálně lidé kupují do paneláku a že to jde připojit. tak jsem tam přijel a koukal na mne třífázový sporák (po přepojení možnost jednofázového provozu ale s přívodem 3x6 a 30A jistič) tak a teď jsem tedy pracně vysvětloval že ten prodavač v hypermarketu byl určitě fundovaný ale jen dostal málo informací od zákazníka a tudíž mu řekl že to půjde. Tak jsem řek že to nepřipojím a odešel jsem. Ale jsem v klidu, zákazník byl zedník tak věřím že mu to nedá a zapojí si to sám. Sláva prodavačům a čest zedníkům.

halik

28.02.2008, 20:13 #7 Last Edit: 21.08.2010, 13:52 by Miroslav Minařík
Když pominu fakt, že elektrický sporák by měl být do elektroinstalace připojen pevným přívodem a ne přes zásuvku, tak nevidím nic zvlášť nepochopitelného na zapojení 9kW sporáku pod 1x16A jistič. Překvapující možná, nepochopitelné ne.

El. sporák je uspořádán tak, že má topné plotýnky s výkonem 1-2kW každá (obvykle 1,0-2,0-1,5-1,5kW) a obě topné spirály v el. troubě jsou na tom podobně (obvykle 1,25+1,75kW).
A 1x16A udrží 3,68kW.
Většina sporáků navíc nemá 9kW, ale spíš o něco méně - takže celá trouba + 1 malá přední plotýnka (s necelou kW), nebo 2 libovolné plotýnky se dají... A kdo potřebuje reálně víc?
Jasně, moc se nerozšoupnete, vývařovnu si pro bezdomovce si na tom nezaložíte... ale funguje to.


Jinak k tomu připojení do zásuvky - dost odvážlivci. Už jsem párkrát vyměňoval "připečenou" vidlici či zásuvku u pračky a tak vím, co dokáže udělat takovej přechoďáček, pěkně to vyhřeje... Pro varné konvice, pračky a spotřebiče nad 2kW od té doby doporučuji kupovat skutečně precizní zásuvky s precizním provedením. U varné konvice je dost často vidlice teplá i tak...
Nešetřit.