• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?

Started by motol aw, 18.11.2008, 11:08

previous topic - next topic

motol aw

18.11.2008, 11:08 Last Edit: 27.12.2008, 11:38 by Administrátor fóra, čistič
Na stropním vývodu po vypnutí schodišťáku ( je zapojen 2x schodišťák + 1 křížový vypínač ) naměřím vadaskou napětí 24 V.

Fáze tam není. Nevíte, odkud se tam to napětí může vzít?

Petr Doležal

Pokud máte splněny podmínky :
1. měřeno voltmetrem s vysokým vnitřním odporem
2. vodiče jdou v těsném souběhu
pak jde o měkké indukované napětí. Pokud si to namalujete, tak jedna větev koresponďáků je od 1. schodišťáku ke 2. schodišťáku pod napětím a druhá větev od od 1. schodišťáku až po svítidlo jako "sběrač"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Ferst

Jde o indukci, u schodišťáku na ní má největší podíl dlouhý souběh vodičů mezi přepínači.
Už to tu bylo mnohokrát, například:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6722.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5327.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9314.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5494.0.html
V těchto odkazech najedete i další odkazy na další odkazy.

motol aw

Doufám, že tento jev nebude mít negativní vliv na instalaci ani nic jiného. Děkuji za vyčerpávající vysvětlení.  8)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Připojením žárovky se toto napětí "ztratí". Vzniká kapacitní vazbou mezi vodiči, protože jak víme již z dob studijních, kondenzátorem střídavý proud prochází. V tomto případě je to dáno také velkou délkou kabelů mezi přepinači (č.6) a křízovým spínačem (č.7).  Při použití obyčejného spínače (č.1) se tento jev díky obvykle relativně krátkému připojení neobjevuje.