Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?

Started by Marek Rychly, 02.02.2009, 12:15

previous topic - next topic

Pavel Horský

Zde je otázka, jestli vyvést ze základového zemniče pásku FeZn 30/4 nebo drát FeZn 10. Drát je určitě vhodnější. Pak se samozřejmě nesmí zapomenout na ošetření spojů a přechodu země/vzduch antikorozní ochranou. Ze základového zemniče se pak musí vyvést drát FeZn 10 k ekvipotenciální svorkovnici a to jak pod rozvaděč, tak např. do prostoru technické místnosti, koupelny atd.
Určitě vám doporučuji vrátit projekt projektantovi k přepracování ( dopracování) dle ČSN EN 62 305.....
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

Quote from: Marek Rychly on 03.02.2009, 10:12
Bude tato změna stačit, aby bylo možno udělat hromosvod podle nové ČSN? Nebo to mám raději vrátit projektantovi k aktualizaci?
(jako laik bohužel nemám k daným ČSN plný přístup)


Zřejmě to stačit nebude. Rozdíl mezi oběma systémy ochran není jen v počtu svodů.   (no)
Předpokládám, že jste za projekt zaplatil. V tom případě jej rozhodně projektantovi vraťte k přepracování a nebojte se u toho být důrazný.  (box)
Vždyť on vám prodal namísto čerstvého zboží nějakou starou vykopávku !

PS : není důvod, abyste jako laik studoval normy. Od toho jste si přece zaplatil projektanta, aby vám navrhl správné řešení.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Marek Rychly

Quote from: Kamil Novák on 03.02.2009, 14:06
Předpokládám, že jste za projekt zaplatil. V tom případě jej rozhodně projektantovi vraťte k přepracování a nebojte se u toho být důrazný.  (box)
Vždyť on vám prodal namísto čerstvého zboží nějakou starou vykopávku !


Děkuji za povzbuzení. Jak vidíte, jsou i špatní projektanti..., přestože mají "kulaté razítko"  :(

Projekt jsem bohužel již zaplatil a převzal. Snad je donutím k přepracování, nebo to vrátí rovnou stavební úřad (v současné době to posuzuje) - z hlediska vyjednávání teď nevím, co by bylo lepší. Jak bylo zmíněno, je to projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby).

H

Quote from: Marek Rychly on 03.02.2009, 14:38
Jak vidíte, jsou i špatní projektanti..., přestože mají "kulaté razítko"  :(

Jéééjda, to že má někdo kulaté razítko ještě zdaleka neznamená, že dělá kvalitní projekty. Takových odstrašujících případů bych vám vyjmenovat hned několik ...

Jirka Š.

No hlavně mám pocit, že s "kulatým razítkem" je to jen pro stavební povolení. A tam to klidně může i projít, protože to není prováděčka.

Pavel Plhal

Quote from: Marek Rychly on 03.02.2009, 14:38
Děkuji za povzbuzení. Jak vidíte, jsou i špatní projektanti..., přestože mají "kulaté razítko"  :(

Projekt jsem bohužel již zaplatil a převzal. Snad je donutím k přepracování, nebo to vrátí rovnou stavební úřad (v současné době to posuzuje) - z hlediska vyjednávání teď nevím, co by bylo lepší. Jak bylo zmíněno, je to projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby).

Jestli ješt existuje AUTORSKÝ DOZOR, pak požadujte opravu projektu z rámci tohoo dozoru. Ten jste již zaplatil v ceně projektu. Kdysi (nevím jak dnes) to bylo 11% Z ceny projektu.
Druhá možnost je nechat to udělat podle nejnovějších norem a projektanta požádat aby to v rámci dozoru doplnil do projektu.
Každopádně jednat...

Petr Doležal

V ceně projektu autorský dozor není. Účtuje se zvlášt, např. dle sazebníku UNIKA. Pro hrubou orientaci jsem zadal cenu za projekční a inženýrskou činnost 100 Kč. Ve spodních řádcích je pak daná činnost přímo v %. Pozor, tabulka uvažuje s průmyslovými objekty a soubory.
Ta cena  v kolonce "100" se vkládá po oznámení částek dané tabulkou v sazebníku Unika. Hodnej investor vložím méně, zlej investor vložím více

P.S. Plhal: Netřeba se omlouvat, před zavedením tržního hospodářství tomu tak opravdu bylo a dokonce to investor platil i když byl projekt tak kvalitní, že projektant na stavbu vůbec nemusel.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Plhal

Quote from: Petr Doležal on 03.02.2009, 17:46
V ceně projektu autorský dozor není. Účtuje se zvlášt, např. dle sazebníku UNIKA. Pro hrubou orientaci jsem zadal cenu za projekční a inženýrskou činnost 100 Kč. Ve spodních řádcích je pak daná činnost přímo v %. Pozor, tabulka uvažuje s průmyslovými objekty a soubory.
Ta cena  v kolonce "100" se vkládá po oznámení částek dané tabulkou v sazebníku Unika. Hodnej investor vložím méně, zlej investor vložím více

V tom případě se omlouvám, za nepřesnou informaci.

Jan Hájek

Nebojte se, najmout si odborníka, který dohlédne na správné provedení stavby, ale i bude schopný zkontrolovat projekt.
Když se blížil konec záruky na moje auto, domluvil jsem si specialistu na mou značku (jsem Škodovkář, nic s tím nenadělám   :)  ) a tem mi vypracoval seznam, co vše mám reklamovat a proč.
Rozhodně se to vyplatí. Stejně postupujte i ve stavebních částech a vnitřním vybavení.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Lukáš Jůzl

Je někde uvedeno, jaká by měla být rozteč mezi jednotlivými vývody ze základového zemniče pro propojení s armováním základové desky?

Milan Hudec

Dávám po 3m přiznám se že si ale nepamatuji jak jsem k této hodnotě přišel možná mě k tomu přivedly debaty o hranici co již je a není Faraklec :'(

Lukáš Jůzl

tak už to vím :) Vyčerpávajícím způsobem je to vysvětleno zde

Pavel Horský

Na druhou stranu.............. je nutné napojovat zemnič s náhodným zemničem, když základový zemnič bez tohoto propojení s armováním desky vyhovuje?
Náhodným zemničem zlepšíme celkový odpor zemniče, ale je nepropojení chybou?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Měj dvě tyče v zemině metr od sebe přičemž pouze jedna bude spojena s PEN.
Budou potvory rezavět daleko rychleji než když budou propojeny.

Pavel Horský

Tímto mi chceš říci, že zrezne pásovina v základovém pasu a armování v desce daleko rychleji, než kdyby byly vzájemně propojené?
To mne zajímá.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 01.08.2016, 12:46
... je nutné napojovat zemnič s náhodným zemničem, když základový zemnič bez tohoto propojení s armováním desky vyhovuje?
Náhodným zemničem zlepšíme celkový odpor zemniče, ale je nepropojení chybou?
Obecně nelze říci, zda propojit náhodný zemnič se strojeným zemničem - záleží na místních okolnostech, i to vzájemné korozní ovlivňování je třeba vzít v potaz, jak naznačil Milan.
Ovšem konkrétně v případě základového zemniče a armování podlahové desky je jejich nepropojení zásadní systémovou chybou. Leda že bys jako zemnič pro MEB použil tu podlahovou desku (=podlahový zemnič) a zajistil dostatečnou vzdálenost jejího armování od základového zemniče (který by tím pádem musel být alespoň 3 m hluboko pod úrovní té podlahové desky).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 06.08.2016, 07:51
Tímto mi chceš říci, že zrezne pásovina v základovém pasu a armování v desce daleko rychleji, než kdyby byly vzájemně propojené?
To mne zajímá.

Krásně to je vidět u bourání sloupů, patek a dalších armovaných konstrukcí kolem kterých fungoval nějaký zemnič.
Tyto se vždy na úrovni terénu rozlomily, tam kde zemnič v dosahu nebyl je šlo jeřábem vytáhnout vcelku.