• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké jsou podle vás vypínací časy chráničů?

Started by Miroslav Zuna, 29.02.2008, 06:39

previous topic - next topic

Miroslav Zuna

29.02.2008, 06:39 Last Edit: 29.02.2008, 11:32 by Administrátor fóra, čistič
Na webové stránce výrobce chráničů a jističů BONGEA http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranice_100a.htm
je uvedeno o vypínacím času chrániče ttoto:
Vypínací čas nesmí být podle normy delší než 300 ms

Naše rychlosti vypnutí jsou obvykle tyto:

    * 30 mA v rozsahu od 15 ms do 30 ms
    * 100 mA v rozsahu od 15 ms do 40 ms
    * 300 mA v rozsahu od 15 ms do 45 ms

Dle mého názoru je správně 200 ms.dočlo ke změně?

Rozmahel Vladimír

Je nutno rozlišit časy požadované ČSN 33 2000-4-41 a požadavky normy která stanovuje výrobní požadavky na chrániče. Např.katalog Moeller str.92.

Miroslav Zuna

Díky Vláďo za informaci.Měl jsem dosud za to,že vypínací čas 0,2s odpovídá jm.reziduálnímu proudu.