Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?

Started by Anonym, 16.09.2007, 14:02

previous topic - next topic

Preman

Chtel bych se zeptat na jake napeti dimenzovat varistor, kdyz je v aplikaci na primaru sitoveho trafa. Primo na sitovych 230V nebo na vyssi? dik.

Jan Hájek

Dimenzování je věcí výrobců přepěťových ochran, pouze pro orientaci, pokud nasadíte SPD Typ 2 na 230 tak její ,,zapalovací,, napětí při 1mA je kolem 380-480 V.
Co se týká Vašeho trafa, bylo by dobré zjistit, co vám do trafa na primáru ,,leze,, pokud zvolíte nižší hodnoty může dojít neustálou rekcí SPD k jejímu poškození.
Pokud se jedná o normální prostředí bez nestandardních podmínek, volte standardní Typ 2 např. DEHNguard S 275.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

dolac

Quote from: Lukas Baros on 03.10.2007, 23:35
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PF8VNT3%2DFR

Tak o tomto sme hovorili

To Baros: Opýtal ste sa správne a myslím, že vám pracovník (Babjak) neodpovedal, pretože to asi nevedel, nakoľko to nie je v tech. informácii uvedené. Samozrejme, že veľmi dôležitá informácia je energia impulzu, ktorú vie prepäťovka pojať, ale určite je dôležitá aj reakčná doba. Všeobecne platí, že čím viac energie vie daný prvok pojať, tým je pomalší. Preto sa robia ochrany vo viacerých stupňoch. Prvý stupeň zožerie najväčšiu energiu, ale je najpomalší atď. Varistory, ktoré sa bežne používajú u typu D, majú reakčný čas do cca 25ns. Myslím že transily sú ešte trochu rýchlejšie.