Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?

Started by JJoseff, 03.03.2008, 15:59

previous topic - next topic

JJoseff

03.03.2008, 15:59 Last Edit: 03.03.2008, 16:10 by Administrátor fóra, čistič
Nedávno jsem se setkal, že vypínač mi vypínal nulu a né fázi do světla,
chtěl jsem se zeptat, zda je to přímo zakázané a nebo jenom nedoporučuje se....

Petr Doležal

Přímo zakázané. ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl.465.1.2 :
Přístroje pro funkční spínání nemusí bezpodmínečně vypínat všechny pracovní vodiče obvodu. Jednopólový spínací přístroj nesmí být zařazen ve středním vodiči.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Předpokládám, že se bavíme o pevných instalacích. U přenosných spotřebičů ve třídě II je možné považovat oba vodiče za pracovní a pokud se vypíná jen jeden (naprostá většina lampiček a podobných zařízení), může to být L nebo N podle toho, jak se vidlice zasune do zásuvky.

A doufám, že pisatel dotazu nemyslel u staré instalace vodič PEN! Je to smutné, ale i tohle jsem už zažil. A to je hodně špatně!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Vypínání vodiče PEN v dvojvodičové instalaci je přímo životu nebezpečné, protože přes - v tomto případě - žárovky lustru se na odpojený vodič PEN dostane fáze a pokud se jedná o spotřebič třídy I tak také na jeho kostru - pokud ji s ním vůbec někdo spojil. V třívodičové instalaci to sice neodpovídá normě ( viz výše ), ale nezůsobí to úraz, pokud je správně zapojen vodič PE.